MODBUS轉ETHERNET-IP拓補圖.png
小疆智控GW-EIP-001網關,用于將多個MODBUS從站設備接入ETHERNET/IP主站網絡,實現MODBUS轉ETHERNET/IP功能。配上MODBUS轉EtherNet網關專用的EDS文件,實現ETHERNET/IP主站對MODBUS從站設備的控制。 硬件配置:羅克韋爾(AB) PLC配置:1個1769-L32E,1個 電源模塊(24V供電,筆記本1臺)、小疆智控 MODBUS轉Ethernet/IP網關一個、網線1根 軟件配置:RSLogix5000、MODBUS slave 詳細操作步驟 1、 打開RSLogix5000,進行硬件組態,首先添加MODBUS轉Ethernet/IP網關的EDS文件;
MODBUS轉ETHERNET-IP-01.png
2、安裝完成后添加模塊,選擇New Module;
MODBUS轉ETHERNET-IP-02.png
3、輸入EIP尋找MODBUS轉EtherNet網關模塊,名稱顯示為GW1;
MODBUS轉ETHERNET-IP-03.png
4、雙擊MODBUS轉ETHERNET/IP網關的模塊設置參數;
MODBUS轉ETHERNET-IP-04.png
5、設置MODBUS轉ETHERNET/IP網關的設備名稱和IP地址,本例為GW1 ,IP地址192.168.1.11;
MODBUS轉ETHERNET-IP-05.png
6、點擊Change設置數據的輸入輸出長度,本例為16個字節;
MODBUS轉ETHERNET-IP-06.png
7、下載配置到PLC;
MODBUS轉ETHERNET-IP-07.png
8、打開MODBUS轉Ethernet/IP網關配置軟件,新建項目選擇EIP2MM;
MODBUS轉ETHERNET-IP-08.png
9、設置MODBUS轉ETHERNET/IP網關配置與PLC的通訊參數要與PLC那邊一一對應;
MODBUS轉ETHERNET-IP-09.png
MODBUS轉ETHERNET-IP-10.png
10、設置MODBUS轉ETHERNET/IP網關的MODBUS參數:波特率,奇偶校驗,數據位,停止位等(注意,在奇偶校驗不為無時數據位請選擇9);
MODBUS轉ETHERNET-IP-11.png
11、在MODBUSRTU處單擊鼠標右鍵選擇插入從站站號;
MODBUS轉ETHERNET-IP-12.png
12、下面這是第一條根據變頻器參數需要寫的數據,起始地址為1000H,十進制為4096;
MODBUS轉ETHERNET-IP-13.png
13、功能碼根據變頻器設定要選擇06功能碼即寫單寄存器;
MODBUS轉ETHERNET-IP-14.png
14、寄存器按10進制格式寫入1000H即4096,內存映射起始地址為默認1500,對應Q地址第一二個字節;
MODBUS轉ETHERNET-IP-15.png
MODBUS轉ETHERNET-IP-16.png
15、下面這是第二條,需要寫的數據,起始地址為2000H,十進制為8192,內存映射起始地址因為前一條命令占了兩個字節所以這里填寫1502對應Q地址的地三四個字節;
MODBUS轉ETHERNET-IP-17.png
16、下面這是第三條,需要讀的數據,起始地址為1001H,十進制為4097;
MODBUS轉ETHERNET-IP-18.png
17、選擇03功能碼即讀多寄存器,地址填寫10進制4097,寄存器數量1個,內存映射地址為0。對應I地址的第一二位;
MODBUS轉ETHERNET-IP-19.png
18、配置好之后通過網口下載到MODBUS轉ETHERNET/IP網關GW-EIP-001中,上電后連接PLC與變頻器;
MODBUS轉ETHERNET-IP-20.png
19、MODBUS轉ETHERNET/IP網關重新上電后即可正常使用。 以上是通過MODBUS轉ETHERNET/IP網關將MODBUS從站設備接入ETHERNET/IP主站通訊網絡的方法案例分享,歡迎大家一起交流、探討。
|