本案例監控的主要對象是變送器的顯示與報警。系統主PLC 選用羅克韋爾(AB) PLC 1769-L32E,通過MODBUS轉EtherNet/IP網關采集變送器數據。 1、首先加入 EDS 文件。將MODBUS轉EtherNet/IP網關的 EDS 文件拷貝放到任意位置; 2、打開RSLogix5000,進行硬件組態,首先添加網關的EDS文件; 3、安裝完成后添加模塊,選擇New Module; 4、輸入EIP尋找MODBUS轉EtherNet/IP網關模塊,名稱顯示為 GW1; 5、雙擊MODBUS轉EtherNet/IP網關的模塊設置參數; 6、設置MODBUS轉EtherNet/IP網關的設備名稱和IP地址,本例為GW1 ,IP地址192.168.1.11; 7、點擊Change設置數據的輸入輸出長度,本例為8個字節; 8、下載配置到PLC; 9、組態設置完成后下載到 PLC 中,設置好變送器的參數; 10、本例設置MODBUS轉EtherNet/IP為1號站地址,波特率9600 8數據位一個停止位,無校驗; 11、并開始配置MODBUS轉EtherNet/IP參數設置。首先安裝MODBUS轉EtherNet/IP網關配置軟件,打開軟件新建項目; 12、選擇 EIP2MM; 13、配置MODBUS轉EtherNet/IP網關的 IP 地址與設備名稱(要與組態軟件中保持一致); 14、設置MODBUS轉EtherNet/IP參數(輸出命令輪詢模式可根據需要選擇單次發送,連續發送,脈沖發送等); 15、填寫MODBUS轉EtherNet/IP變頻器的站號; 16、MODBUS轉EtherNet/IP的從站寄存器地址如下; 17、如我們想讀取從站的質量瞬時流量,那么地址為247和248兩個寄存器,但是因為地址存在偏移,所以地址應寫為246和247兩個; 18、從modbus主站軟件中可以看到,設備的地址為3區,采用04功能碼; 19、所以MODBUS轉EtherNet/IP網關的modbus設置如下,選擇03功能碼; 20、填寫MODBUS轉EtherNet/IP寄存器地址; 21、地址寫246,寄存器數量兩個。配置后保存下載進網關。監控對應的I地址即可。 以上是通過MODBUS轉EtherNet/IP網關將MODBUS從站設備接入ETHERNET/IP主站羅克韋爾(AB) PLC 1769-L32E通訊網絡的方法案例分享,歡迎大家一起交流、探討。 |
圖片9-9.png (765.21 KB)