NY-PBM-PN網關,用于將多個PROFIBUS-DP從站設備集成入PROFINET網絡,實現PROFINET轉PROFIBUS功能。配上網關專用的GSD文件,實現PROFINET主站(西門子S7-1500或S7-1200等)對PROFIBUS-DP從站的控制。![]() 一、PROFINET轉PROFIBUS網關NY-PBM-PN設置 1、安裝設置軟件PROFIBUS Studio。 2、打開PROFIBUS Studio軟件; 3、導入PROFIBUS設備的GSD文件; ![]() 4 首先用PROFINET轉PROFIBUS網關配置軟件新建工程 ![]() 5、配置PROFINET轉PROFIBUS網關的PROFINET從站參數以及PROFIBUS主站參數 ![]() 6、配置PROFINET轉PROFIBUS網關在PROFINET網絡中的參數(ip地址、設備名稱); ![]() 設置PROFINET轉PROFIBUS網關作為DP主站的參數 ![]() 添加PROFIBUS-DP從站 ![]() 7、添加從站所需功能 ![]() 8、生成程序 ![]() 9、下載程序到網關 ![]() 10、設置PROFINET轉PROFIBUS網關的網絡組態 瀏覽GSD所在文件夾(GSD文件夾不要是中文),添加PROFINET轉PROFIBUS網關的GSD文件到博圖 ![]() 11、將模塊添加進網絡視圖中,設置PROFINET轉PROFIBUS網關的IP和設備名稱 ![]() 注意:PROFINET轉PROFIBUS網關的IP地址及設備名稱要與PROFINET轉PROFIBUS網關配置軟件中保持一致 ![]() ![]() 12、雙擊PROFINET轉PROFIBUS網關進入設備視圖,設置所需要的輸入輸出字節數長度。 ![]() 13、組態完成后進行下載,并對對應的I、Q地址進行讀寫即可 進行下載,下載成功后將PROFINET轉PROFIBUS網關模塊重新上電即可,重新上電后PROFINET轉PROFIBUS網關的PWR和SYS燈常亮表示電源及系統正常,OK燈常亮表示與PROFINET主站通訊正常。Run常亮表示PROFIBUS-DP網關主站通訊正常,ERR燈常亮表示與PROFIBUS-DP從站通訊中斷。 監控兩邊數值顯示數據交換成功。 ![]() 以上是通過PROFINET轉PROFIBUS網關將PROFIBUS從站設備快速接入PROFINET通訊網絡的方法案例分享,希望大家一起交流、探討。 |