山武AVP102-H閥門定位器
德科蒙過程控制(武漢)有限公司 張工 15527360871
簡介
1-1.SVP型
SVP是一種智能閥門定位器,可與4~20mA控制器輸出信號線連接。由于所有調整均可在電力下進行,因此可任意設定輸入信號和控制閥位置之間的關系。此外,分程和其他特殊設定也易于設置。
一體型
AVP100型:模擬信號(4~20mADC),不帶開度變送
AVP102型:模擬信號(4~20mADC),帶HART通信協議
1-2.通信
有三種方式可用于與SVP進行通信:手動、使用Commstaff或使用HART通信器。
1-2-1.手動通信
通常使用螺絲刀進行初始SVP配置。自動設置、開度校準(檢測閥門特性),以及零點/量程調整都可以手動執行。
在沒有進一步配置的情況下,SVP根據4~20mA模擬信號(參考指定規格)或 HART類似信號提供全開-全關的閥開度。
1-2-2使用Commstaff
阿自倍爾株式會社的Commstaff模型(CFS100)可用于SVP的所有配置、校準和維護。本說明書全面詳細地記錄了SVP特定通信器的功能。請參閱智能閥門定位器(CM4-CFS100-2010)的操作說明書。
1-2-3.使用HART通信器
艾默生電氣公司的375型HART通信器可用于AVP102型產品的所有配置、校準和維護。本說明書全面詳細地記錄了SVP特定通信器的功能。有關HART通信器的更多信息,請參閱HART通信器說明書。
1-2-4.HART通信(僅限AVP102型)
本圖為以HART通信器協議方式來輸出由SVP檢測到的位置、SVP設定值和自診斷結果的系統結構。
第2章安裝
阿自倍爾株式會社100系列智能閥門定位器的安裝和校準
SVP經設計可承受嚴苛的操作條件。但是,安裝位置必須滿足某些標準,否則可能產生非預期操作。100系列智能閥門定位器旨在在以下條件下操作國環境溫度為-40℃~+80℃相對濕度為10~90%溫度和濕度不會突然變化■磁場感應未超過400A/m。
國避免將SVP安裝在大型變壓器、高頻電爐等設備附近。對于HA執行機構,振動不能超過2G(5~400Hz)
阿自倍爾株式會社100系列智能閥門定位器經過精心設計可與正作用執行機構、反作用執行機構或旋轉執行機構控制閥組合使用。SVP主機重量約1.7kg。應采用與連接傳統電氣閥門定位器相同的方法連接SVP。
|
|