1、計算機構成保護與原有繼電保護有何區別? 主要區別在于原有的保護輸入是電流、電壓信號,直接在模擬量之間進行比較處理,使模擬量與裝置中給定阻力矩進行比較處理。而計算機只能作數字運算或邏輯運算。因此,首先要求將輸入的模擬量電流、電壓的瞬間值變換位離散的數字量,然后才能送計算機的中央處理器,按規定算法和程序進行運算,且將運算結果隨時與給定的數字進行比較,最后作出是否跳閘的判斷。 2、對控制開關的檢查項目及其內容有哪些? 對控制開關的檢查內容有:(1)外殼清潔無油垢,完整無損。(2)安裝應牢固,操作時不活動。(3)密封蓋密封良好。(4)各接線頭聯接應牢固,不松動,不銹蝕。(5)轉動靈活,位置正確,接觸良好。(6)打開密封蓋,用手電筒照著檢查,內部應清潔,潤滑油脂不干燥,接觸點無燒損。用絕緣棍試壓觸片,壓力應良好。 3、距離保護的起動元件有什么作用? (1)短路故障時,迅速起動保護裝置;(2)起動振蕩閉鎖裝置,或兼作第III段的測量元件;(3)進行段別切換;(4)進行相別切換;(5)在晶體管保護中,如果直流邏輯部分發生故障,閉鎖整套保護。 4、保護裝置符合哪些條件可評定為是三類設備? 三類設備的保護裝置或是配備不全,或技術性能不良,因而影響系統安全運行。如果,主要保護裝置有下列情況之一時,亦評為三類設備:(1)保護未滿足系統要求,在故障時能引起系統振蕩,瓦解事故或嚴重損壞主要點設備者。 (2)未滿足反事故措施要求。 (3)供運行人員操作的連接片、把手、按鈕等設有標志。 (4)圖紙不全,且不符合實際, (5)故障錄波器不能完好錄波或未投入運行。 5、電氣工程師能否兼職?有沒有風險? (1) 職稱類可以,但是注冊類工程師還需要注意。 (2)注冊類盡可能選擇證而不是選擇章,也就是資質不是項目。(3)兼職需謹慎,避免上當受騙 |