加熱器斷線報警器是一種跟蹤溫控系統加熱狀態,自動監控加熱器電流,判斷加熱器是否斷線, 并且輸出開關量信號的裝置。加熱器斷線檢測就是判斷加熱狀態時加熱器的電流是否小于設定值,如果小于則判斷為斷線。 加熱器斷線報警器是一個獨立的裝置,不參與溫控控制,不會輸出任何加熱控制信號,不影響溫控系統原來的功能。 它只檢測加熱器斷線并且輸出報警信號。 下圖是一個由溫控表、單相固態繼電器、加熱器組成的加熱系統。溫控表根據反饋溫度計算PID 輸出信號控制固態繼電器通斷,從而控制加熱器加熱。溫度到達溫控表設定值,則溫控表處于保溫狀態。 當溫控表輸出加熱信號時, SSR和LC32同時得到信號開始工作。固態SSR導通,加熱器開始加熱。LC32得到信號開始檢測加熱器是否有電流,電流是否大于設定值。當其中一個加熱器斷線時,電流會減小并且小于LC32設定值,則LC32觸發報警,內部觸點導通,外部報警指示燈點亮。 LC32具有自動跟蹤加熱系統功能,不加熱時不會檢測加熱器電流。LC32是基本型的加熱器斷線報警器,只具備斷線報警功能,特點是體積小,可以靈活安裝。 專業的加熱器斷線報警器具備以下三種功能: 1 斷線報警; 任意一個加熱器斷線則立即報警。 2 過流報警: 電流超過額定電流時則立即報警。 3 異常加熱報警: 當接觸器觸點粘連或者固態短路直通,加熱器不受溫控表控制一直處于加熱的狀態,可以檢測出來并報警。 選什么配置的報警器要看現場的需求。 1 最簡單便宜的: 電流指示器,當線路有電流時,LC00感應到信號輸出 電壓驅動 LED燈。當線路無電流時,外接LED燈不亮。特點:便宜,簡單,維護成本低。電流指示器有很多種,LC00經濟型,有電流就亮。LC01 可調亮燈電流,LC00L,檢測器和燈一體。 2 加熱器斷線報警器: 這個就很多,可以選基本斷線報警,也可以選專業型的。一般分單相三相,固態接觸器 電力調制器和周波控制4種。要看加熱系統具體的接線方式、控制器、加熱器的電流。
到底要怎么選才能精準的監控到加熱器斷線呢? 一般需注意以下幾個方面: 1 首先確定是溫控表還是 PLC控制加熱。不同的系統有不同的配置。 比如溫控表控制的單相SSR 3個加熱器并聯系統,可以參考下面的圖紙。 2 確定加熱器的接線和配置。加熱系統其實不復雜,一般分以下幾種接線。 3 確定報警信號輸出到什么地方: 一般有蜂鳴器、PLC、MUC、DOS系統等。有的只需要一個總報警,有的系統需要每個加熱器都能顯示出報警狀態。 下面是一個12路的帶485通訊的加熱器斷線報警器。具備斷線、過流、異常加熱報警和485通訊,外置LED指示燈功能。 只有清楚加熱系統的每個細節,才能做出正確的選擇,在加熱器斷線的時候精準報警。
|