針對這些問題進行分析解決羅斯蒙特溫度傳感器常見的故障大致為:
1.儀表PV值與實際壓力不一致.
2.儀表PV值與實際壓力一致,但4-20MA 輸出與標準表不一致.
3.上述兩個參數均對不上.
3051C型儀表是智能化變送器,感壓膜頭的信號首先通過A/D轉換,接著由內部數據處理器將該信號通過標定曲線再轉換為用戶組態的壓力變量(即PV值)進行顯示.最后經D/A轉換形成4-20MA輸出.
當我們用手操器進行膜頭校驗時,實質上是對上述曲線進行矯正.我們稱為:SENSOR TRIM!FULL TRIM 及ZERO TRIM 等.通常,這些操作菜單都在 SENSOR TRIM下,具體選FULL TRIM 還是 ZERO TRIM 要看具體誤差的情況.但是,不同的變送器對曲線的矯正度有不同的限制,通常為滿量程的3-5%!
A.使用ZERO TRIM,如果儀表在安裝結束后,處于零點狀態,或差壓表雖為平衡狀態,但管道內有靜壓,此時儀表的輸出會有很小的偏差(0.25-0.31Kpa)視安裝位置及儀表類型而不同,此時應使用ZERO TRIM進行矯正.這種操作僅對標定曲線進行平移,并不影響斜率,因此是針對D/A的單點校驗.
如果用戶手頭沒有HART手操器,而且儀表本身具有外部零點調整按鈕,此項矯正也可以通過激活(按住2秒以上)該外部按鈕完成.所不同的是,這種操作只將當前的零位PV值調整為4MA,壓力的讀數并不改變!相當于進行了一次微量零點遷移.
B.使用FULL TRIM,此項調整為兩點校驗,需標準壓力源進行打壓,因此只能在離線情況下進行.此項操作為針對膜頭內部A/D的校正.進行這一操作,必須先進行低端調整(Low sensor trim)再進行高端(Upper sensor Trim).進行FULL TRIM 以后,儀表的標定曲線完成了擬合.進入膜頭校驗菜單后(見下圖)選中2,或直接按2鍵即可進入操作!
低端標準壓力可以是非零點,例如,對絕壓表一般該壓力為大氣壓力.(14.7 Psia)接下來進行上端標定即可.標定的容限一般不超過量程上限的+/_5%.超容限時,儀表會彈出操作報警提示.另外要注意的是,儀表必須是在解除寫保護的情況下才能進行該項校正.正常情況下,完成了上述校驗后,儀表的PV值應和標準一致,但并不能保證輸出的正確性因此,一般地說還要進行模擬量輸出矯正(Trim Analog Output).
C.4-20MA 輸出校驗.詳見前述/A Trim 一節
D.如果出現這樣的情況:即,PV 值正確,4-20MA輸出電流值與標準表也附和,但PV值與4-20MA 不對應,而且是在零遷移情況下,例如:儀表量程為0-100Kpa,在零點情況下,手操器AO讀數不是4MA例如:5.6MA,經與標準電流表復核,確為5.6MA.這種故障為內部電路故障無法恢復.
E. 如果出現這樣的情況:即,PV 值不正確,且無法經FULL TRIM 矯正,則多數為膜頭損壞, 需進行特征化處理,這種維修應由工廠進行!F. 有些故障,儀表會彈出硬件報警,用戶可以根據報警提示結合儀表操作手冊中相關的解釋進行排查.一般情況,用戶無法對硬件故障進行修理。