項目背景 國電電力大同第二發電廠是國電電力發展股份有限公司全資擁有的特大型發電企業,是國家“六五”期間為發揮山西的能源優勢、充分利用大同地區豐富的煤炭資源,緩解北京地區用電緊張局面而興建的重點建設工程項目。一期工程于1978年10月14日破土動工,1984年6月30日1號機組投產發電,到1988年11月25日一期工程全部完工,共安裝六臺國產20萬千瓦發電機組,總裝機容量120萬千瓦,年發電量70億千瓦時以上。 產品介紹 1. 達泰1系工業級開關量信號無線傳輸裝置-DTD110FEY 達泰1系無線模擬量傳輸裝置-DTD110FEY,可直接替代有線模擬量信號傳輸方式,實現4-20mA或0-5V電壓信號的點對點無線傳輸功能。無線裝置無需編程,運用全數字無線加密傳輸方式保證數據安全可靠,傳輸距離在3-10公里,后期無運行費用,配置防雨機箱,防護等級IP45。無線通訊裝置發射端能夠提供1-8路模擬信號輸入,可以直接連接變送器,傳感器,PLC等設備;接收端能夠提供1-8路模擬信號輸入,可以直接連接數顯表,DCS,PLC等設備,發射端與接收端成套使用。在使用時,外接220V電源并接入對應信號線即可實現模擬量信號的無線通訊。 2. DTD110F產品選型 現場應用 1. 需求 用戶欲將電廠內4個區域共16路流量計信號傳入約2公里以外的DCS系統中并在無紙記錄儀上顯示數據。由于廠區面積較大,廠房較多,若采用有線方式施工成本高,周期長,故考慮采用無線通訊的方式完成四個分散區域模擬量數據的無線傳輸。 每個區域距離主控室的直線距離及傳輸信號路數如下圖所示 ▼ 區域一:距離主控制室最遠的一個點約2KM,此處有6路流量計信號需要傳輸; 2. 解決方案 根據現場情況,PLC無線通訊專家決定采用DTD110FEY無線模擬量傳輸裝置共5臺來完成用戶所提需求。區域一、區域二、區域三和區域四分別安裝一臺DTD110FEY-T無線模擬量發射裝置;主控室內安裝一臺DTD110FEY-R無線模擬量接收裝置。最終完成四個區域到主控室的模擬量信號四發一收無線采集傳輸工作。 無線通訊方案示意圖 ▼ 接收端環境示意圖 ▼ |