1.DS18B20基本知識 DS18B20數字溫度計是DALLAS公司生產的1-Wire,即單總線器件,具有線路簡單,體積小的特點。因此用它來組成一個測溫系統,具有線路簡單,在一根通信線,可以掛很多這樣的數字溫度計,十分方便。 1、DS18B20產品的特點 (1)、只要求一個端口即可實現通信。 (2)、在DS18B20中的每個器件上都有獨一無二的序列號。 (3)、實際應用中不需要外部任何元器件即可實現測溫。 (4)、測量溫度范圍在-55。C到+125。C之間。 (5)、數字溫度計的分辨率用戶可以從9位到12位選擇。 (6)、內部有溫度上、下限告警設置。 2、DS18B20的引腳介紹 TO-92封裝的DS18B20的引腳排列見圖1,其引腳功能描述見表1。 (底視圖)圖1 表1 DS18B20詳細引腳功能描述
3.DS18B20的使用方法 由于DS18B20采用的是1-Wire總線協議方式,即在一根數據線實現數據的雙向傳輸,而對AT89S51單片機來說,硬件上并不支持單總線協議,因此,我們必須采用軟件的方法來模擬單總線的協議時序來完成對DS18B20芯片的訪問。 由于DS18B20是在一根I/O線上讀寫數據,因此,對讀寫的數據位有著嚴格的時序要求。DS18B20有嚴格的通信協議來保證各位數據傳輸的誣性和完整性。該協議定義了幾種信號的時序:初始化時序、讀時序、寫時序。所有時序都是將主機作為主設備,單總線器件作為從設備。而每一次命令和數據的傳輸都是從主機主動啟動寫時序開始,如果要求單總線器件回送數據,在進行寫命令后,主機需啟動讀時序完成數據接收。數據和命令的傳輸都是低位在先。 DS18B20的復位時序 DS18B20的讀時序 對于DS18B20的讀時序分為讀0時序和讀1時序兩個過程。 對于DS18B20的讀時隙是從主機把單總線拉低之后,在15秒之內就得釋放單總線,以讓DS18B20把數據傳輸?shù)絾慰偩上。DS18B20在完成一個讀時序過程,至少需要60us才能完成。 DS18B20的寫時序 對于DS18B20的寫時序仍然分為寫0時序和寫1時序兩個過程。 對于DS18B20寫0時序和寫1時序的要求不同,當要寫0時序時,單總線要被拉低至少60us,保證DS18B20能夠在15us到45us之間能夠正確地采樣IO總線上的“0”電平,當要寫1時序時,單總線被拉低之后,在15us之內就得釋放單總線。 4.實驗任務 用一片DS18B20構成測溫系統,測量的溫度精度達到0.1度,測量的溫度的范圍在-20度到+100度之間,用8位數碼管顯示出來。 5.電路原理圖 6.系統板上硬件連線 (1).把“單片機系統”區域中的P0.0-P0.7用8芯排線連接到“動態數碼顯示”區域中的ABCDEFGH端子上。 (2).把“單片機系統”區域中的P2.0-P2.7用8芯排線連接到“動態數碼顯示”區域中的S1S2S3S4S5S6S7S8端子上。 (3).把DS18B20芯片插入“四路單總線”區域中的任一個插座中,注意電源與地信號不要接反。 (4).把“四路單總線”區域中的對應的DQ端子連接到“單片機系統”區域中的P3.7/RD端子上。 |