破壞焚燒技術是當下主流的廢氣處理技術,采取高溫氧化的方式進行VOCs廢氣凈化。氧化的本質就是燃燒反應,相當于一種放熱反應。有機廢氣的燃燒放熱量與VOCs的種類與濃度有相當大的聯系。包含熱力焚燒、蓄熱式焚燒、催化燃燒、蓄熱催化燃燒以及濃縮催化燃燒等。 從設備的穩定性出發考慮的話,廢氣的燃燒濃度就屬于重要要素。只要掌握好廢氣燃燒過程中的溫度以及熱燃氣體的爆炸下限,則可以穩定提高破壞焚燒技術類產品的穩定性能。 爆炸下限也就是%LEL,舉例來說如果空氣中可燃氣體濃度達到其爆炸下限值時,這個場所可燃氣環境爆炸危險度就達到100%LEL;如果可燃氣體含量只達到其爆炸下限的百分之十,那這個場所此時的可燃氣環境爆炸危險度為10%LEL。一般來說VOCs的爆炸下限值是<25%,這樣才可確保廢氣處理設備的穩定運行。 VOCs設備的防爆注意點 1、處理裝置設計和采用的電器元件須按照規范要求符合防爆等級 2、設備布置要滿足防控距離的要求 3、與氣體接觸的自動控制閥須使用氣動閥 4、須選用防爆風機 5、在所有處理系統中須在適當位置安裝符合國家標準的阻火器 6、在處理裝置中的敏感部位(超溫、超壓等)要按照規范設置報警裝置及應急處理措施 7、為確保運行穩定,必要時可采用連鎖設計 8、要考慮現場整體的穩定、環境應急預案 對于VOC氣體檢測中在線PID檢測器的傳感器選擇可以推薦適用我們公司推出的英國AlphasensePID光離子原理傳感器PID-A1/AH:量程分別為100ppb-6000ppm以及1ppb-50ppm,靈敏度高、穩定性高,量程寬,性價比高,是當前VOCs氣體監測中最為常見的檢測方案;可檢測VOCs等可揮發性氣體種類多;分別常用于煉油工業監測,危險化學品泄露的緊急處理以及泄露危險區域界定,油罐油站的安全監測,有機物排放凈化效率監測以及大氣監測應用等。 PID-A1/AH |