本文關鍵字:abb tzidc http://www.chinaabb-positioner.com/
abb tzidc定位器在使用的時候,為了防止定位器空氣回路的過濾器和限流控制部位發生污損、堵塞從而引起故障,我們需要定期對設備進行清潔。在清潔的時候需要注意檢查限流控制時,請定不要松動噴嘴臺的固定螺絲釘。那下邊小編便為大家介紹下限流控制和過濾器清潔步驟。
abb tzidc定位器限流控制和過濾器清潔步驟:(1)請把氣源壓力調整到零;(2)松開空氣過濾減壓閥的排放龍頭,停止排放之后進行充分的吹凈;(3)取下限流控制;(4)在節流孔中插入p0.2mm的線,進行清潔,并對限流控制整體清潔;(5)取出噴嘴臺的過濾器,進行充分的清潔吹洗;(6)組裝的時候,請在O形圈上均勻地、薄薄地涂上一層硅類潤滑脂;(7)組裝的時候,請使用與拆卸時的相反順序進行復原。此時,請確認限流控制部位有沒有泄漏。
abb tzidc定位器在使用的時候,有時候會出現運轉不正常的現象影響定位器的正常運行,在出現這種情況的時候,我們需要檢查常見的部件是否出現故障,比如:調節閥是否發生異常,若發生異常,把AM切換裝置切換到M,對氣源壓力進行操作,檢查調節閥的運轉是否正常。如果不正常的話則拆卸調節閥。或者調節閥振動過大,與噴嘴和擋板發生接觸、摩擦,這時便需要更換定位器等情況。