渦街流量計在使用的時候有可能會出現進、出口管線泄漏的情況,影響流量計的正常運行。當我們遇到這種情況的時候,應該先排查原因,然后根據出現故障的原因進行問題解決。那下邊小編便為大家介紹下出現這些情況的原因以及解決措施吧。
渦街流量計原因分析以及解決措施:
1)流量計出口單向閥為碳鋼材質,氣化爐運行3000 h后管線內介質將單項閥閥芯沖刷腐蝕脫落堵塞管線,因沒有完全堵塞造成的單向閥后介質流向改變、流速增大,加快對管線沖刷。將流量計出口閥門限制流量,一般控制在45~55 m3 / h,并能夠滿足氣化爐下渣順暢。
2)原始設計管線厚度較薄,選用90°彎頭,故導致介質流速增大,沖刷腐蝕速度加快。流星計出口管線總閥泄漏無法在線處理,導致氣化爐停車。在入氣化爐根部增加2臺儀表氣動閥門,為了防止閥門出現卡塞現象,要求每月進行2次開、關操作。
3)在鎖斗排渣過程中流量計是自身循環,原始開車后將流量計出口閥門全部打開,導致自身循環時吸入不夠,管線內氣液混合對管線造成汽蝕及沖擊。為了解決泵出口流量計頻繁泄漏以及流量較低不能滿足工藝需求的問題,更換新型流量計。
以上為大家介紹了渦街流量計在出現進出口泄露情況的原因以及解決措施的介紹,希望對后期大家的使用有多幫助。