零序電流互感器設計

發布時間:2011-8-26 20:16    發布者:Liming
一、 概述
保定眾邦公司開發生產的零序電流互感器是用于電力電纜上的一種互感器,它的一次繞組為穿過互感器內孔的三相一次導體電纜(或是單相電纜),它的一次電流是一次三相電流的矢量和(在三相平衡時為0),當發生系統單相接地時或三相平衡時,矢量和不為0,零序電流互感器的二次有電流輸出,可以供給保護裝置,實現保護和監控。
由于電纜自身絕緣,零序電流互感器外殼也是絕緣的,所以零序電流互感器可以使用在任一電壓等級的電纜上。
二、 不需要精度和變比的高靈敏度零序電流互感器
這種零序電流互感器主要用在中性點不接地或經消弧線圈接地系統。
2.1 小電流接地選線裝置用零序電流互感器
小電流選線裝置本身沒有整定值,零序電流只是裝置的判據之一,要求零序電流互感器在一次接地電流較小時,和非金屬性接地時,零序電流互感器也要有一定的輸出,來滿足裝置啟動的門坎值。裝置本身的負載阻抗并不大,但需要通過電纜將各個零序電流互感器與裝置連接起來,所以電纜的阻抗就是零序電流互感器的主要負載阻抗,這種零序電流互感器的負載阻抗一般為2.5Ω左右,經過多年實踐和試驗得知與小電流選線裝置配套的零序電流互感器選用:
   變比:150/5                 容量:5VA
或變比:40/1                  容量:2.5VA
這兩種零序電流互感器在負載阻抗2.5Ω時,一次1A,二次輸出在20mA左右,一次40A時,二次≥1A,沒有嚴格的變比關系。
2.2 與DD11/60型繼電器配套使用的零序電流互感器
DD11/60型繼電器線圈并聯阻抗為10Ω,COSΦ=0.8,我公司生產的ZB—LJ(K)□A型零序電流互感器是其配套產品,二次電流60MA時,零序電流互感器一次電流≤4A。
2.3 與DL11/0.2型繼電器配套使用的零序電流互感器
DL11/0.2型繼電器線圈并聯阻抗為10Ω,COSΦ=0.8,我公司生產的ZB—LJ(K)□B型零序電流互感器是其配套產品,二次電流0.2A時,零序電流互感器一次電流≤10A。
三、 有變比、容量、精度要求的零序電流互感器。
3.1國家標準GB1208—1997
國標中規定,保護用電流互感器誤差限值。
準確級
額定一次電流下的
電流誤差%
額定一次電流下的
相位差±(ˊ)
在額定準確限值一次
電流下的復合誤差%
5P

±1

±60

5

10P

±3

——
10

3.2 精度與容量(額定負荷)的關系
國標中規定:“在額定頻率及額定負荷下,電流誤差,相位差和復合誤差不超過上表所列限值!彼运x零序電流互感器的容量要與二次回路(裝置及回路)阻抗匹配,才能達到上表精度,如所選容量大時零序電流互感器在使用時將出現正誤差,反之則出現負誤差。
3.3 容量與二次阻抗的關系
           Z=S/I2  或    S=I2×Z
式中S:容量(額定負荷)用“VA”表示
I:二次額定電流,(5A或1A)用“A”表示
Z:二次所接儀器或繼電器的阻抗和二次聯結線路阻抗之和,用“Ω”表示。
  例如:變比100/5      容量:5VA
Z=S/I2=5/52=0.2(Ω)
  變比150/5      容量:10VA
Z=S/I2=10/52=0.4(Ω)
  變比 100/1     容量: 2.5VA
Z=S/I2=2.5/12=2.5(Ω)
  變比 50/1      容量: 1VA
Z=S/I2=1/12=1(Ω)
根據例子可以看出二次電流為1A的所需容量較小,所以建議優先使用二次額定電流為1A的零序電流互感器。
四、 變比的選擇
4.1變比
額定一次電流與額定二次電流之比
零序電流互感器的應用一般都選用較小變比,常用的如:50/5;75/5;100/5;150/5  200/5;20/1;50/1;100/1;150/1;200/1,因為只有發生一次接地故障時,零序電流互感器才有輸出。人們不會讓接地電流很大時才使保護動作。(不用考慮躲過負荷電流)可是由于一次繞組是電力電纜,僅有一匝,這樣,50/5的零序電流互感器的二次額定匝數,僅10匝,所以50/5的零序電流互感器負荷特性較差,實際負載阻抗和零序電流互感器的容量不一致時將會出現較大的誤差,而且在低于額定電流時誤差也會加大,所以在允許的情況下盡量選用大一些的變比。
4.2 已有保護整定值時變比選擇
已有保護定值,變比就很容易選擇了。
如定值是一次電流80A時保護動作,可靠國標選100/5 或100/1。
4.3 電阻接地系統變比的選擇
電阻接地系統接地點電流由兩個分量組成,一個是電容電流,另一個是中性點電阻電流,兩者相差90º。故障回路的零序電流等于接地點電流與本線路接地電容電流向量差,即等于所有非故障線路接地電容電流與電阻性電流向量和的負值。如:電阻接地系統(IR=1—1.5IC)

IC
阻值
IR
故障I合
6KV
10—50
20—200
20—80
25—200
10KV
30—60
20—150
40—100
50—160
建議零序電流互感器變比選用:50/1  100/1  150/1  200/1  100/5  200/5
4.4 中性點不接地和消弧線圈接地系統用零序電流互感器變比的選擇。
這種系統接地電流較大時,或保護最小啟動電流較小時,可選用大一些變比的零序電流互感器,如50/1;100/1;100/5;150/5及以上。可是有的中性點不接地系統一般不允許接地電流超過10A,所以一般10A以下保護就要動作。消弧線圈接地系統由于電感電流和電容電流的中和后,一般也不會有超過10A的接地電流(一般都是過補償,實際接地電流已是電感電流)由于使用的綜合保護(不用綜合保護的有時用高靈敏度零序電流互感器,和與其配套的繼電器,見2)。就要求有整定值,一般定值≤10A,如整定值一次電流為5A,可考慮100/5A或20/1A ,一次電流5A時,二次電流0.25A,一般已超過綜合保護的啟動電流。如綜合保護最小啟動電流>0.25A也只好選用75/5;50/5;15/1;10/1的變比,這些變比的零序電流互感器最好選用整體式的,否則精度要差一些。
4.5 大電流接地系統變比的選擇
中性點接地系統單相接地就是單相短路。變比可以選大一些,如:150/5;150/1以上變比,不要太小,否則躲不過不平衡電流。注意零線(N)不要穿過CT。
4.6 零序電流互感器二次額定電流的選擇
國標規定有1A、2A、5A。考慮到零序電流互感器一般都是小變比,所以盡量選用1A的,來提高帶負載能力。
但是有些綜合保護設定1A或5A時是用菜單選擇,這時零序電流互感器的二次額定電流就要服從主CT二次額定電流值。
五、 容量的選擇
容量要與保護裝置阻抗(含電纜阻抗)匹配,才能保證其精度(見3)
5.1綜合保護等電子型保護的容量
    這種保護如就地安裝(開關柜上),回路阻抗可以不計,一般在0.2—0.4Ω。二次額定電流5A的零序電流互感器選5VA,二次額定電流1A的零序電流互感器0.2—0.4VA。  如電纜連接回路較長,要考慮回路阻抗,加大容量。
5.2與繼電器配套的零序電流互感器容量
   常用電磁繼電器阻抗(Ω)

型號
最大整定電流(A)
線圈串聯
線圈并聯
DL—10

0.6

4

1

2

0.36

0.07

6

0.065

0.018

DL—20C

0.6

18.3

4.2

2

2

0.5

6

0.24

0.06

DL—30

2

2

0.5

6

0.2

0.06

根據阻抗和零序電流互感器的額定二次電流可計算出零序電流互感器的容量。
5.3 二次回路電纜電阻表
   銅導線電阻表
標稱截面積

直流電阻20ºC

mm2

Ω/KM

1.5

≤12.1

2.5

≤7.41

4

≤4.61

六、孔徑的選擇
交聯聚乙烯絕緣聚乙烯護套電力電纜(見下頁)
七、準確限值系數
額定準確限值一次電流與額定一次電流之比。
例如:變比100/5      10P5
10             P           5
↓             ↓          ↓
復合誤差        保護級     準確限值系數
也就是說一次電流500A時,二次電流為25A左右,他的復合誤差≤10%,準確限值系數在零序電流互感器應用較少,因為我們要盡可能的使零序電流互感器工作在額定一次電流和額定二次電流時,以獲得較高的精度。

三芯
單芯
8.7/15KV
12/20KV
8.7/15KV
12/20KV
導線截面mm2
電纜外徑mm
建議CT孔徑(ф)
導線截面mm2
電纜外徑mm
建議CT孔徑mm(ф)
導線截面mm2
電纜外徑mm
建議CT孔徑
導線截面mm2
電纜外徑mm
建議CT孔徑mm
共三根ф
共六根ф
共九根ф



ф



ф



ф
25
53
80



25
23
100
120
140





35
55
80
35
63
80
35
24
100
120
140
35
27
100
120
140
50
58
80
50
66
100
50
25
100
120
140
50
29
100
140
160
70
61
80
70
69
100
70
27
100
120
140
70
30
100
140
160
95
66
100
95
74
100
95
29
100
140
160
95
32
120
140
180
120
70
100
120
77
120
120
30
100
140
180
120
34
120
140
180
150
73
100
150
82
120
150
32
120
140
180
150
35
120
140
200
185
77
100
185
86
120
185
34
120
140
200
185
38
120
160
200
240
84
120
240
92
120
240
36
120
160
200
240
40
120
160
200
300
89
120
300
97
120
300
39
120
160
200
300
43
120
180
220






400
42
120
180
220
400
45
140
200
240






500
45
140
200
240
500
48
140
200
240
八、整體式與分體式
為了方便安裝和便于改造工程,我公司型號中帶“K”為分體式(開合式)用M8—M12內六角螺絲將兩部分組在一起。這種零序電流互感器由于螺絲的松緊影響其精度所以只能做到“10P”級。整體式零序電流互感器,可以檢測精度后再澆注,故也能做到“5P”級或更高至測量級。
九、安裝
利用互感器下面兩個內螺栓孔(M8—M12)安裝,也可以利用互感器正面4個ф8的孔安裝,但這四條螺絲不能上的太緊,否則會把開口式互感器連接處拉開影響精度,建議使用M6的螺絲安裝。由于互感器為澆注后切開,所以四孔尺寸有±3mm誤差。

本文地址:http://m.qingdxww.cn/thread-74443-1-1.html     【打印本頁】

本站部分文章為轉載或網友發布,目的在于傳遞和分享信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責;文章版權歸原作者及原出處所有,如涉及作品內容、版權和其它問題,我們將根據著作權人的要求,第一時間更正或刪除。
xyj 發表于 2011-8-27 21:56:31
同行。
您需要登錄后才可以發表評論 登錄 | 立即注冊

廠商推薦

  • Microchip視頻專區
  • 使用SAM-IoT Wx v2開發板演示AWS IoT Core應用程序
  • 使用Harmony3加速TCP/IP應用的開發培訓教程
  • 集成高級模擬外設的PIC18F-Q71家族介紹培訓教程
  • 探索PIC16F13145 MCU系列——快速概覽
  • 貿澤電子(Mouser)專區
關于我們  -  服務條款  -  使用指南  -  站點地圖  -  友情鏈接  -  聯系我們
電子工程網 © 版權所有   京ICP備16069177號 | 京公網安備11010502021702
快速回復 返回頂部 返回列表
主站蜘蛛池模板: 2021扫黑风暴在线观看免费完整版| 久久综合狠狠综合狠狠| 国产亚洲精品黑人粗大精选| 忘忧草在线社区WWW日本-韩国| 亚洲欧美日韩国产精品久久| 亚洲国产99| 日本午夜小视频| 色悠久久久| 亚洲香蕉网久久综合影院3p| 国产精品爽爽久久久久久竹菊| 欧美特级特黄a大片免费| 天天天操| 欧美亚洲一区| 五月激情视频| 香蕉精品高清在线观看视频| 18禁在线无遮挡羞羞漫画| 娇妻让壮男弄的流白浆| 日日摸夜添夜夜夜添高潮| 欧美一级啪啪| 四虎在线视频免费观看视频| 台湾中文娱乐综合久久久| 色综色| 97人人碰免费视频公开| 久久国内精品视频| 香艳69xxxxx有声小说| 亚洲成a人片在线观看88| 色天使亚洲| 四虎影视在线免费观看| 伊人色视频| 国产探花在线精品一区二区| 一本之道高清在线3线观看| 亚洲天天综合| 深夜福利影院在线观看| 天天做天天爱夜夜爽| 又爽又黄又无遮挡网站| 99热这里只有精品视频2| 久久AV无码AV高潮AV不卡| 亚洲精品午夜久久久伊人| 亚洲欧美一区二区视频| 无人在线观看完整免费版视频| 亚洲天堂视频在线|