費希爾閥門定位器采用了新型元件和微處理器的設計,使其性能有明顯的提高。但是在長期使用的時候會出現調節閥動作遲鈍的現象,從而影響定位器的運行。那下邊小編便為大家介紹下閥門定位器出現這種情況的原因。
費希爾閥門定位器出現調節閥動作遲鈍有可能是由于定位器輸出壓力緩慢或不正常而直接造成調節閥動作遲鈍。我們可以通過HART475來進行驗證。在自動設置菜單界面,選擇性能優化整定或者穩定/優化,然后看定位器是否還會遲鈍,若是,則可斷定定位器本身的故障。常見的定位器本身故障原因:輸出、輸入管道漏氣,處理措施:氣路密封性檢查,消除漏氣;膜頭漏氣,處理措施:檢查膜室,更換膜片;部分轉動定位器卡死,無反饋力。處理措施:將潤滑油加入部分轉動表面處理即可解除卡死問題;放大器球閥關不嚴,處理措施:是檢查、清洗放大器。
以上為大家介紹了費希爾閥門定位器調節閥遲鈍的原因以及解決辦法。在后期的時候時,大家可以多注意這些方便。閥門定位器具有運行安全可靠、校驗簡單、日常維護量小、靈活、方便等特點,改善了調節閥的靜態特性和動態特性,在生活中應用也非常普遍。