功率因數表功率因數指在交流電路中,電壓與電流之間的相位差(ψ)的余弦叫做功率因數,用符號COSψ表示,在數值上,功率因數是有功功率和視在功率的比值,即: COSψ=P/S。 單相交流電路或電壓對稱負載平衡的三相交流電路中測量功率因數的儀表。單相表在頻率不同時會影 響讀數準確性。 常見的有電動系、鐵磁電動系、電磁系和變換器式等幾種。 功率因數表原理 功率因數表圖采用電動系電表測量機構的單相功率因數表原理見圖,其可動部分由兩個互相垂直的動圈組成。動圈1與電阻器R串聯后接以電源電壓U,并和通以負載電流I的固定線圈(靜圈)組合,相當于一個功率表,從而使可動部分受到一個與功率UIcosφ和偏轉角正弦sinα的乘積成正比的力矩M1,M1=K1UIcosφ sinα 。K1為系數,cosφ為負載功率因數。動圈2與電感器L(或電容器C)串聯后接以電源電壓U,并與靜圈組合,相當于無功功率表,從而使可動部分受到一個與無功功率UIsinφ和偏轉角余弦cosα的乘積成正比的力矩M2,M2=K2UIsinφ;cosα 。K2為系數。 對純電阻負載,φ=0°,M2=0,電表可動部分在M1的作用下,指針轉到φ=0°即 cosφ=1的標度處。對純電容負載,φ=90°,M1=0,電表可動部分在M2的作用下,指針逆時針轉到φ=90°即cosφ=0(容性)的標度處。對純電感負載,由于靜圈電流I及力矩 M2改變了方向,電表可動部分在M2的作用下,指針順時針轉到φ=90°即cosφ=0(感性)的標度處。對一般負載,在力矩M1和M2的作用下,指針轉到相應的cosφ值的標度處。 應用 電動系單相功率因數表可用來測量單相電路的功率因數,也可用來測量中點可接的對稱三相電路的功率因數,這時電表的電壓端應接相電壓。對中點不可接的對稱三相電路,可采用三相功率因數表來測量。 功率因數表相關內容對功率的測定有何具體規定: (1)下列電力裝置回路,應測量有功功率: 1)發電機; 2)高壓側為35KV及以上,低壓側為 1.2KV及以上的主變壓器,其中,雙饒組主變壓器只測量一側,三繞組主變壓器測量兩側: 3)35KV及以上的線路; 4)專用旁路和兼用旁路的斷路器回 路; 6)根據生產工藝的要求,需監測有功功率的其他電力裝置回路。 (2)下列電力裝置回路,應測量無功功率: 1)發電機; 2)高壓側為35KV及以上,低 壓側為1.2KV及以上的主變壓器,其中,雙繞組主變壓器只測量一側,三繞組主變壓器測量兩側; 3)1.2KV及以上的并聯電力電容器組; 4)35KV以 上的線路; 5)35KV以上的專用旁路和兼用旁路的斷路器回路; 6)35KV以上的永久性外橋斷路器回路; 7)根據生產工藝的要求,需監測無功功率的其他 電力裝置回路。 (3)同步電動機應裝設功率因數。 |