為了保證電力系統安全經濟運行,必須對電力設備的運行情況進行監視和測量.但一般的測量和保護裝置不能直接接入一次高壓設備,而需要將一次系統的大電流按比例變換成小電流,供給測量儀表和保護裝置使用。 在測量交變電流的大電流時,為便于二次儀表測量需要轉換為比較統一的電流(我國規定電流互感器的二次額定為5A或1A),另外線路上的電壓都比較高如直接測量是非常危險的。電流互感器就起到變流和電氣隔離作用。 它是電力系統中測量儀表、繼電保護等二次設備獲取電氣一次回路電流信息的傳感器,電流互感器將高電流按比例轉換成低電流,電流互感器一次側接在一次系統,二次側接測量儀表、繼電保護等。 所以電流互感器會分為測量用電流互感器和保護用電流互感器; 測量用電流互感器的作用是用來計量(計費)和測量運行設備電流的; 保護用電流互感器主要與繼電裝置配合,在線路發生短路過載等故障時,向繼電裝置提供信號切斷故障電路,以保護供電系統的安全。 電流互感器使用注意事項 電流互感器運行時,副邊不允許開路。原因如下: 1、電流互感器一次被測電流磁勢I1N1在鐵芯產生磁通Φ1; 2、電流互感器二次測量儀表電流磁勢I2N2在鐵芯產生磁通Φ2; 3、電流互感器鐵芯合磁通: Φ = Φ1 + Φ2; 4、因為Φ1、Φ2方向相反,大小相等,互相抵消,所以 Φ = 0; 5、若二次開路,即 I2 = 0 ,則:Φ = Φ1,電流互感器鐵芯磁通很強,飽和,鐵心發熱,燒壞絕緣,產生漏電; 6、若二次開路,即 I2 = 0 ,則:Φ = Φ1,Φ在電流互感器二次線圈N2中產生很高的感生電勢e,在電流互感器二次線圈兩端形成高壓,危及操作人員生命安全; 7、電流互感器二次線圈一端接地,就是為了防止高壓危險而采取的保護措施; 因此,電流互感器副邊回路中不許接熔斷器,也不允許在運行時未經旁路就拆下電流表、繼電器等設備。 |