壓力調節系統的框圖如圖所示: 利用該系統可以調節蓄水池中的水量。蓄水池內的水壓經過管道傳給傳感器,傳感器就輸出一個與被監測壓力成正比的電壓信號(Uo),送至比較器。用戶通過改變壓力選擇電路輸出的參考電壓(UREF)來設定壓力。將Uo與UREF進行比較后,再通過電機驅動電路去控制電機/水泵的開啟或關閉。當蓄水池中的水壓低于設定壓力時,就開啟電機/水泵,給蓄水池注水以增加壓力。一旦水壓達到設定值,立即關閉電機/水泵。 一種實用的壓力調節系統的電路如圖所示。 12V電源經過78L05(IC2)獲得 5V電壓,單獨給MPX5100供電。其余電路均采用 12V電源。MC33033(IC1)為電機控制器,MC34272(IC3)為雙運放(現僅用其中的一個運放)。為提高效率,電機驅動電路采用一個MPM3002型驅動模塊,內部由2只P溝道功率場效應管(V1、V2)和2只N溝道功率場效應管(V3、V4)組成H橋路,驅動電流可達4A。可以驅動直流電刷電機。為避免因系統噪聲或微小的壓力波動而造成測量誤差,還專門增加了滯后電路,利用MC33033內部誤差放大器和外部電阻R8~R10,構成有滯后作用的比較器。其工作原理是當Uo<UREF時開啟電機;隨著水池壓力的不斷升高,當傳感器輸出電壓等于參考電壓與滯后電壓(UH)之和,即Uo=UREF UH時才關閉電機,使系統的壓力降低。此后,傳感器輸出電壓將一直下降到等于電機開啟時的參考電壓為止。取R8=R9=10kΩ、R10=300kΩ時,滯后電壓為0.3V,對應于7.5kPa的滯后壓力。電路中的開關S可用來控制電機的正轉或反轉。 |