如圖所示為電機綜合保護報警電路。綜合保護裝置對電機過載、斷相、短路等故障實施斷電自動保護,并在電機或負荷電纜的相、地間漏電 超限時使電機“閉鎖”,不啟動。該裝置的核心是555時基電路。它充分利用了555的觸發置位、復位特性及控制特性,如利用④腳的優先復位特性作為漏電檢測的輸入端;利用⑥腳的高阻抗閾值特性,在出現過載、斷相、短路故障時,作為過流保護復位端;利用⑤腳的控制特性進行過流保護調節}利用②腳高阻觸發特性及⑦腳的放電特性進行延時自動恢復所需的觸發控制;利用555的強驅動能力(200mA)來直接驅動可控硅SCR,故使用一塊555電路即可實現綜合保護控制。 IC(555)的供電直流電壓VDD= (10~12)V,LH1、LH2為負荷電流取樣互感器,若過流,檢測出的信號電平高,使555復位,可控硅SCR截止,相應電動機斷電;若出現相、地間漏電,則由R7~R9、D5~D7、C3組成的漏電檢測網絡,使555④腳電位低于復位電平,從而使555處于強制復位狀態,開關閉鎖,無法啟動,并發出音響報警信號。直到漏電或觸電者離開現場2分鐘后開關方可啟動,恢復正常狀態。 該裝置在過載電流為額定電流的1.5倍情況下的延時保護時間為3~4分鐘;在短路電流大于8倍的額定電流的情況下,開關斷路的動作時間小于0.1秒;漏電時的閉鎖門限(三相對地并聯值)≤8kΩ(~380V);可進行1kHz的音響報警。 |