1.什么是電氣設備的額定值?
    答:任何一個電氣設備,為了安全可靠的工作,都必須有一定的電流電壓和功率因數的限制和規定值,這種規定值就稱為額定值。
2.電路的三種工作狀態是什么?
   答:(1)通路  (2)開路  (3)短路
3.單相交流電路的有功功率、無功功率和視在功率的計算公式?
   答:(1) 有功功率:P=UIcosΦ (2)無功功率:Q=UIsinΦ (3)視在功率:S=UI
4.什么是中性點位移?
   答:當星形連接的負載不對稱時,如果沒有中線或者中線的阻抗較大,就會出現中性點電壓,這樣的現象就叫做中性點位移。
  5.什么叫有功功率?什么叫無功功率?
   答:(1)電流在電阻電路中,一個周期內所消耗的平均功率叫有功功率。(P)單位:瓦      (2)儲能元件線圈或電容器與電源之間的能量交換,為了衡量他們之間能量的大小,用瞬時功率的最大值來表示,也就是交換能量的最大速率,稱為無功功率(Q)單位:乏。
  6.功率因數進相和遲相是怎么回事?
    答:同步發電機既發有功也發無功,這種狀態稱為遲相運行,或稱滯后,此時發出感性無功功率,但有時,發電機送出有功, 吸收無功,這種狀態稱為進相運行。
  7.發電機并列有幾種方法?各有何優缺點?
    答:1 發電機并列的方法分兩類:準同期法和自同期法。        2 準同期法的優點是發電機沒有沖擊電流,對電力系統沒有什么影響,但如果因某種原因造成非同期并列時,則沖擊電流很大,比機端三相短路時電流還大一倍。自同期法并列的優點是操作方法比較簡單,合閘過程的自動化簡單,在事故狀態下,合閘迅速。缺點是有沖擊電流,而且對系統有影響,即在合閘的瞬間系統電壓降低。
  8.準同期并列有哪幾個條件?不符和這些條件將產生什么樣的后果?
    答:1滿足三個條件(1)電壓相等(2)電壓相位一致(3)頻率相等        2(1)電壓不相等的情況下,并列后,發電機繞組內的沖擊電流相當大。         (2)電壓相位不一致,后果可能產生很大的沖擊電流使發電機燒毀或使大軸扭曲。         (3)頻率不等,將使發電機產生機械震動。
  9.端電壓低了或高了,對發電機本身有什么影響?
    答:1電壓過低會降低運行的穩定性。勵磁電流變化就會引起電壓大變化,降低了調節的穩定性,而定子繞組溫度可能升高(出力不變的情況下)。        2電壓太高,轉子繞組的溫度可能超出允許值,并對定子線 圈的絕緣也有威脅。
  10.發電機允許變?a href="http://m.qingdxww.cn/keyword/電動機" target="_blank" class="relatedlink">電動機運行嗎?
    答:發電機變為電動機運行是完全允許的。發電機變為電動機時,要關閉主汽門,發電機變為電動機運行后,定子磁極在前,轉子磁極在后,由定子磁場拖著轉子跑,它仍不失同步,故稱為同步電動機。此時,電機從系統中吸收有功,補償機械損耗,而無功也可吸收也可送出。
  11.事故情況下發電機為什么可以短時間過負荷?
    答:發電機過負荷要引起定子、轉子繞組和鐵心溫度升高,加速絕緣老化。但絕緣材料老化需要一個時間過程,并需要一個高溫的過程,高溫時間愈短,絕緣材料損壞愈輕,發電機滿載溫度距允許溫度還有一定余溫,即使過負荷也不會超出很多,因此,發電機允許短時間過負荷。
  12.定子繞組單相接地時對發電機有危險嗎?
     答:發生一相接地,接地點就會有電容電流流過,當機端發生金屬性接地,接地電流最大,而接地點越靠近中性點接地電流就越小。故障點有電流流過,就可能產生電弧,當接地電流大于5A時,會有燒壞鐵心的危險。
  13.轉子發生一點接地還可以繼續運行嗎?
    答:轉子發生一點接地,轉子電流就會增大,其后果是部分轉子繞組發熱,有可能被燒毀,而且電機轉子由于作用力偏移而導致強烈的震動。
  14.同步表S的工作原理?
     答:用兩個互相垂直,空間彼此交叉90°角的線圈,如果分別通以電氣相位角也為90°的兩個電流,則兩個線圈形成的磁場為一個旋轉磁場。同步表S就是運用旋轉磁場和交變脈沖磁場的相互作用而工作的。
  15.怎樣進行手動準同期并列?
     答:當系統同期條件滿足時,同期表的指針在360°的范圍內應是順時針平穩緩慢的旋轉。待觀察幾圈后,在同步表指針指向“12”點前的某一瞬間合上發電機開關。
  16.發電機同期并列操作應注意哪些事項?
    答:(1)操作時熟練操作方法,了解同期回路接線情況。        (2)同期表投入時間不超過15min.        (3)當同期表轉動過快,跳動或停在12點鐘不動及無規律轉動,禁止合閘操作。        (4)若調速系統很不穩定,不能采用自動準同期并列。
17.發電機啟動前應做那些檢查和準備工作?
   答:新安裝的發電機或檢修后的發電機投入運行時,應收回發電機及附屬設備的全部工作票和拆除安全措施恢復所設遮攔。      (1)發電機,勵磁機及其他有關設備應清潔完整無異常。      (2)發電機斷路器,滅磁開關,電壓互感器,保護裝置等一二次回路情況應正常。      (3)若為發電機—變壓器接線時,應檢查變壓器的連接線和高壓側斷路器和隔離開關等。      (4)發電機滑環,整流子及電刷應清潔無接地情況。      (5)繼保,自動裝置完好,并處于投入狀態。      (6)勵磁可變電阻接線無誤,電阻處在最大位置。      (7)檢查完畢后,測量發電機絕緣電阻合格及斷路器,滅磁開關等開關的拉合試驗。      (8)斷路器與滅磁開關勵磁開關的聯鎖,閉鎖試驗。      (9)強勵動作試驗。      (10)做機電聯系信號試驗。
   18.發電機啟動過程中應怎樣檢查?  
    答:(1)應仔細聽發電機內部的響聲是否正常。         (2)軸承油溫,振動及其他運轉部分應正常。         (3)整流子或滑環上的電刷是否接觸不良,跳動。         (4)發電機各部分溫度有無異常升高現象。
   19.發電機啟動操作中有哪些注意事項?      答:斷路器未合閘三相電流均等于零,若有電流則說明定子回路上有短路點,應立即拉開滅磁開關檢查。三相電壓應平衡。核對空載特性,檢查發電機轉子繞組有無層間短路。
   20發電機啟動前應做哪些試驗?
     答:(1)斷路器,滅磁開關的分合試驗。         (2)斷路器,滅磁開關的聯鎖試驗。         (3)調速電機動作試驗,轉向正確,調整平穩。         (4)磁場變阻器調整靈活,無卡澀現象。         (5)主汽門關閉聯跳斷路器,滅磁開關試驗。
   21.發電機升壓操作時應注意什么?
    答:(1)升壓應緩慢進行,使定子電壓緩慢上升。        (2)升壓過程中應監視轉子電壓,電流和定子電壓表指示均勻上升。        (3)電壓升至額定值的50%時,應測量定子三相電壓是否平衡。        (4)升壓中應檢查發電機,勵磁機及電刷的運行情況。        (5)升壓至額定后應檢查轉子回路的絕緣狀況。
   22.發電機的出,入口風溫差變化說明了什么問題?
     答:在同一負荷下,出入口風溫差應該不變,如果發現有較大變化說明發電機內部損耗增加或空氣量減少,應檢查并分析原因。
   23.發電機運行中應檢查哪些項目?
     答:(1)定子繞組,鐵心,轉子繞組,硅整流器和發電機各部溫度。        (2)電機有無異常振動及音響和氣味如何。        (3)發電機內有無漏油。        (4)發電機各引出線,斷路器,勵磁開關的設備完整,接頭無放電過熱現象。        (5)發電機內無流膠,滲水現象。        (6)冷卻系統是否良好。        (7)電刷清潔完整,無冒火。
   24.事故處理的主要原則是什么?
     答:(1)設法保證廠用電源。          (2)迅速限制事故發展,消除事故根源,并解除對人身和設備的危險。         (3)保證非故障設備繼續良好運行,必要時增加出力,保證正常供電。         (4)迅速對已停電用戶恢復供電。         (5)調整電力系統運行方式,使其恢復正常。         (6)事故處理中必須考慮全局,積極主動做到穩,準,快。
    25.強送電時有何注意事項?
     答:(1)設備跳閘后,有下列情況不準送電:a:有嚴重短路現象。B:斷路器嚴重缺油。C :作業完后,充電時跳閘。D :斷路器連跳閘二次后。         (2)凡跳閘后可能產生非同期電源者。         (3)強送220kv線路時,強送斷路器所在的母線上必須有變壓器中性點接地。         (4)強送電時,發現電流劇增,電壓嚴重下降,應立即斷開。         (5)強送電后應作到:線路或發電機的三相電流應平衡,對已送電斷路器進行檢查。
   26.強行勵磁起什么作用?
      答:(1)增加電力系統的穩定性。         (2)在短路切除后,能使電壓迅速恢復。         (3)提高帶時限的過流保護動作的可靠性。         (4)改善系統事故時的電動機的自啟動條件。
     27.為何要在滑環表面上出溝槽?
    答:(1)增加散熱面積,加強冷卻(2)改善同電刷的接觸,容易讓電刷的粉末沿溝槽排出

   28.運行中,維護碳刷時應注意什么?
答:(1)用壓縮空氣吹掃時,應沒有水分和油,壓力不超過0.3Mpa  (2)在滑環上工作,工作人員應該穿絕緣鞋,并站在絕緣墊上,防止短路和接地。  (3)禁止用兩手同時接觸勵磁回路和接地部分,或兩個不同極的帶電部分。  (4)工作時穿工作服,禁止穿短袖衣服,或卷起衣袖,并扣緊衣袖。  (5)更換的碳刷型號,尺寸要統一,并研磨(6)每次更換碳刷數不應過多,不超過每極總數的20%
   29.運行中對滑環的檢查有那些?
     答:(1)整流子和滑環上電刷的冒火情況(2)電刷在刷握內有無跳動或卡澀情況,彈簧的壓力是否均勻。(3)電刷連接軟線是否完整。(4)電刷邊緣是否有剝落的情況。(5)電刷是否過短并給予更換。(6)滑環表面的溫度是否超過規定。   (7)刷握跟刷架有無積垢。
    30.變壓器的額定容量,額定電壓,額定電流,空栽損耗,短路損耗,阻抗電壓各代表什么?
    答:(1)額定容量:變壓器在額定電壓額定電流時連續運行所能輸送的容量。(2)額定電壓:變壓器長時間的運行所能承受的工作電壓。(3)額定電流:變壓器允許長時期通過的工作電流。(4)空載損耗:變壓器二次開路在額定電壓時變壓器鐵芯所產生的損耗。(5)短路損耗:將變壓器二次繞組短路,流經一次繞組的電流為額定時,變壓器繞組導體所消耗的功率。(6)阻抗電壓:將變壓器二次繞組短路使一次側電壓逐漸升高,當二次繞組的短路電流達到額定值時,此時一次側電壓也額定電壓比值的百分數。
    31.變壓器中油起什么作用?
    答:⑴絕緣    ⑵散熱
    32.變壓器的冷卻方式有哪幾種?
    答:⑴油浸自然冷卻方式。    ⑵油浸風冷式。    ⑶強迫油循環水冷式。    ⑷強迫油循環風冷式。    ⑸強迫油循環導向冷卻。
    33.變壓器瓦斯繼電器的動作原理是什么?
     答:當變壓器內部故障時,產生的氣體聚集在瓦斯繼電器的上部,使油面降低。當油面降低到一定程度,上浮筒下沉水銀對地接通,發出信號,當變壓器內部嚴重故障時,油流沖擊擋板,擋板偏板并帶動板后的連桿轉動上升,挑動與水銀接點相連的連動環,使水銀接點分別向與油流垂直的兩側轉動,兩處水銀接點同時接通使斷路器跳閘或發出信號。
    34.變壓器的鐵芯為什么要接地?
    答:運行中的變壓器的鐵芯及其他附件都處于繞組周圍的電場內,如果不接地,鐵芯及其他附件必然產生一定的懸浮電位,在外壓電壓的作用下,當該電壓超過對地放電電壓時,就會出現放電現象,為了避免變壓器內部放電,所以鐵芯要接地。
    35.變壓器并列的條件是什么?
    答:1)電壓比相同,允許相差±0.5%;  2)百分阻抗相等,允許相差±10%;  3)接線組別相同。
    36.變壓器的阻抗電壓在運行中有什么作用?
    答:阻抗電壓是涉及變壓器成本,效率及運行的重要經濟技術指標,從變壓器的運行條件來說,阻抗電壓小一些較好,從限制短路電流來說,希望阻抗電壓大一些,以避免電器設備如斷路器、隔離開關等經受不住短路電流的作用而損壞。所以應根據設備的運行條件來設計阻抗電壓,且應盡量小一些。
    37.怎樣測量變壓的絕緣?
    1)變壓器繞組額定電壓在6KV以上,使用2500V兆歐表;2)變壓器繞組額定電壓在500V以下,用1000V或2500V兆歐表;3)變壓器的高中低壓繞組之間,使用2500V兆歐表;
    38.搖測變壓器的注意事項?
    1)搖測前應將絕緣子、套管清理干凈,拆除全部接地線,將中性點隔離開關拉開。2)使用合格的絕緣電阻表。3)搖測時應記錄當時變壓器的油溫及溫度;4)搖測后應將變壓器的繞組放電,防止觸電;5)對三繞組變壓器應測量一次對二、三次及地、二次對一、三次及地、三次對一、二次及地的絕緣電阻。6)在潮濕或污染地區應加屏蔽線。
    39.什么是變壓器的空載運行?
    答:變壓器的空載運行是指變壓器的一次繞組接電源,二次繞組開路的工作狀況。
    40.什么是變壓器的負載運行?
    答:一次繞組接上電源,二次繞組接有負載的狀況。
    41.什么是變壓器的正常過負荷?
    答:1)當變壓器過負荷運行時,絕緣壽命損失將增加,而輕負荷運行時,絕緣壽命損失將減小因此可以互相補償。  2)夏季油溫升高時,在額定負荷時絕緣壽命損失將增加,冬季油溫降低,在額定負荷時絕緣壽命損失將減小,因此可以互相補償。  3)變壓器的正常過負荷能力,是指在上述的兩種補償后,不以犧牲變壓器的正常使用壽命為前提的過負荷。
42.輕瓦斯保護動作應如何處理?
答:瓦斯保護信號動作時,值班人員應密切監視變壓器的電流、電壓和溫度變化,并對變壓器作外部檢查,傾聽音響有無變化、油位有無降低,以及直流系統絕緣有無接地、二次回路有無故障,如瓦斯繼電器內存在氣體,則應鑒定其顏色,并取氣樣和油樣作色譜分析,以判斷變壓器的故障性質。
43.重瓦斯保護動作應如何處理?
答:⑴變壓器差動保護是否掉牌。
⑵重瓦斯保護動作前,電壓、電流有無波動。
⑶防爆管和吸濕器是否破裂,壓力釋放閥是否動作。
⑷瓦斯繼電器內有無氣體或收集的氣體是否可燃。
⑸重瓦斯保護掉牌能否復歸,直流系統是否接地。
44.變壓器著火如何處理?
答:變壓器著火時,首先將變壓器斷路器松開,使之脫離電源,然后用1211滅火器或二氧化碳、四氯化碳滅火器、干粉滅火器進行滅火。
45.變壓器運行中試驗項目有哪些?
答:⑴測量繞組的絕緣電阻和吸收比。
⑵測量繞組連同套管一起的泄露電流。
⑶測量繞組的直流電阻。
⑷變壓器及其套管中絕緣油試驗。
⑸冷卻裝置的檢查試驗。
⑹檢查運行中的凈油器。
⑺局部放電試驗。
⑻檢查襯墊和法蘭的連接情況。
46.變壓器故障一般容易在何處發生?
答:一般都發生在:繞組、鐵芯、套管、分接開關和油箱、漏油、導線接頭發熱等。
47.變壓器自動跳閘后如何處理?
答:⑴如有備用變壓器,則應迅速投入運行,并檢查自動跳閘原因。
⑵如無備用變壓器,則應檢查是何種原因造成跳閘,如證明是由于過負荷、外部短路和保護裝置二次回路故障,則可投入運行。如有故障,經消除后再送電。
48.發現變壓器油位過高或過低如何處理?
答:⑴如變壓器油位與溫度、負荷及冷卻條件不符,應懷疑為假油位,出現假油位的可能:油位計聯管堵塞,匯報領導,進行處理。
⑵因環境溫度使油位升高或降低并超出極限時,應放油或加油,保持正常油位。
⑶出現大量漏油使油位迅速下降,則投入備用變壓器,故障變壓器停運。
49.高壓斷路器的主要類型有哪些?
答:⑴油斷路器;
⑵壓縮空氣斷路器;
⑶磁吹斷路器;
⑷真空斷路器;
⑸六氟化硫斷路器;
⑹自產氣斷路器。
50.高壓斷路器的主要要求是什么?
答:⑴絕緣部分能長期承受最大工作電壓,還能承受過電壓。
⑵長期通過額定電流時,各部溫度不超過允許值。
⑶跳閘時間要短,滅弧速度要快。
⑷能滿足快速重合閘。
⑸斷路器遮斷容量大于系統短路容量。
⑹有足夠的動穩定性和熱穩定性。
51.油在高壓油斷路器中的作用?
答:油的主要作用是來熄滅電弧的。
52.斷路器的送電和停電操作是這樣的?
答:⑴送電:①確認在斷開位置,且操作熔絲未投入;
②先合電源側隔離開關,后合負荷側隔離開關;
③投入合閘及操作熔斷器;
④合上斷路器操作把手。
⑵停電:①斷開斷路器操作把手;
    ②取下合閘熔斷器;
    ③先拉開負荷側隔離開關,后拉電源側隔離開關;
    ④取下操作熔斷器。
53.防止誤操作的“五防”內容?
      答:⑴防止誤拉、誤合斷路器;
⑵防止帶負荷誤拉、誤合開關;
⑶防止帶電接地隔離開關;
⑷防止帶接地線合閘;
⑸防止誤入帶電間隔。

54.斷路器遇有哪些情形,應立即停電處理?
      答:⑴套管有嚴重破損和放電現象;
⑵多油斷路器內部有爆裂聲;
⑶少油斷路器滅弧室冒煙或內部有異常聲響;
⑷油斷路器嚴重漏油,油位過低;
⑸空氣斷路器內部有異常聲響或嚴重漏汽、壓力下降,橡膠墊被吹出;
⑹六氟化硫氣室嚴重漏氣,發出操作閉鎖信號;
⑺真空斷路器出現真空破壞的絲絲聲;
⑻液壓機構突然失壓到零。
55.隔離開關的用途是什么?
      答:設備檢修時,造成明顯的斷開點,使檢修設備和系統隔離。原則上隔離開關不能用于開斷負荷電流,但是在電流很小和容量很低的情況下。可視為例外。

56.用隔離開關可以進行哪些操作?
      答:⑴可以拉、合閉路開關的旁路電流。
          ⑵拉開、合上變壓器中性點的接地線,當有消弧線圈時。
只有在系統無接地時拉、合。
          ⑶拉、合電壓互感器和避雷器。
          ⑷拉、合母線及直接在母線上設備的電容電流。
          ⑸可以拉、合勵磁電流不超過2A的空載變壓器。
          ⑹拉、合電容電流不超過5A的空載線路,但在20KW及以下者應用三聯隔離開關。
⑺室外三聯隔離開關,可以拉合電壓在10KW以下,電流在15A以下的負荷。
⑻拉合10KW以下,70A以下的環路均衡電流。

57.操作隔離開關的注意事項是什么?
      答:合:⑴檢查開關確在拉開位置,合隔離開關時,不論是用手還是用傳動裝置或絕緣操作桿操作,均必須迅速而果斷,但在合閘終了時用力不可太猛,以避免發生沖擊。
              ⑵操作完畢后,應檢查是否合上,并檢查接觸良好。

分:⑴拉閘時應迅速果斷,以便消弧。
              ⑵拉開時,三相均在斷開位置,使刀片盡量拉到頭。

58.操作中發生帶負荷錯拉、錯合隔離開關時怎么辦?
      答:錯合隔離開關時,即使合錯,甚至在合閘時發生電弧,也不準將隔離開關再拉開。錯拉隔離開關時,在刀片剛離開固定觸頭時,便發生電弧,這時應立即合上,可以熄滅電弧,避免事故,但隔離開關已全部拉開,則不許將誤拉的隔離開關合上。

59.線路停、送點的順序是怎樣規定的?
      答:先合上母線側隔離開關,后合線路側隔離開關,最后合斷
路器。

60.熔絲是否到達其額定電流時即熔斷?
      答:熔絲在接觸良好正常散熱時,通過額定電流不熔斷。35A以上的熔絲要超過額定電流的1.3倍才熔斷。

本文地址:http://m.qingdxww.cn/thread-63689-1-1.html     【打印本頁】

本站部分文章為轉載或網友發布,目的在于傳遞和分享信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責;文章版權歸原作者及原出處所有,如涉及作品內容、版權和其它問題,我們將根據著作權人的要求,第一時間更正或刪除。
1770309616 發表于 2011-4-27 20:40:22
61.熔斷器能否作異步電動機的過載保護?
      答:不能,熔斷器只能作電動機、導線、開關設備的短路保護,而不能、起過載保護的作用。只有加裝熱繼電器等設備才能作電動機的過載保護。
      62.發電機TA1—TA6的作用是什么?
      答:⑴TA1為測量表計用,供給發電機定子三相電流表、有、無功率表和有無功電度表。
          ⑵TA2供給發電機負序電流反時限、低壓過流、過負荷繼電器所需的二次電流。
          ⑶TA3與TA5構成發電機差動保護。
          ⑷TA4供變壓器差動保護用。
          ⑸TA6供發電機自調勵磁裝置用。
      63.電流互感器為什么不允許長時間過負荷?過負荷運行有何影響?
      答:電流互感器過負荷會使鐵芯磁通達到飽和,使其誤差增大、表計指示不正確、不容易掌握實際負荷。另一方面由于磁通密度增大,使鐵芯和二次線圈過熱,絕緣老化快,甚至損壞導線。
      64.什么是電壓互感器?
      答:一次設備的高電壓,不容易直接測量,將高電壓按比例轉
換成較低的電壓后,再連接到儀表或繼電器中去,這種轉換的設備,叫電壓互感器。
      65.電壓互感器允許運行方式如何?
      答:電壓互感器在額定容量下可長期運行,但在任何情況下都不允許超過最大容量運行,它在運行時接近于空載情況,因此二次線圈絕不能短路。
      66.電壓互感器的接法有幾種?
      答:一般接線方式有V,v、YN,yn,d,Y,yn和D,yn等。
      67.電壓互感器在送電前應做好哪些準備工作?
      答:⑴測量絕緣電阻,低壓側不得低于1MΩ,高壓側每KV不得低于1MΩ。
⑵確定定相工作的正確性。

⑶送電前對電壓互感器的檢查。
68.兩臺互感器并列運行應注意什么問題?
答:先檢查母線斷路器是否合上,如未合上則合上母聯斷路器后,再進行低壓并列。
69.電壓互感器在運行中應檢查那些項目?
答:⑴瓷瓶應清潔完整,無損壞及裂紋,無放電痕跡及電暈聲響
⑵油位正常油色透明不發黑,且無嚴重滲,漏油現象。
⑶呼吸器內部吸潮劑不潮解
⑷內部聲響正常,無放電聲以及劇烈震動聲

⑸高壓側導線接頭不應過熱,低壓電纜以及導線不應腐蝕以及損傷,高低壓側熔斷器以及限流電阻應完好,低壓電路無短路
⑹電壓表三相指示正確
⑺外殼清潔無裂紋,無滲,漏油現象,二次線圈接地線牢固良好。
70.電壓互感器一,二次熔斷器的保護范圍是怎么規定的?
答:⑴一次的保護范圍:電壓互感器內部故障或在電壓互感器與電網連接線上的短路故障。
⑵二次的包伙范圍:電壓互感器二次熔斷器以下回路的短路所引起的待續單路故障。
71.什么叫廠用電和廠用電系統?
答:在發電廠內照明,廠用機械用電及其他用電,稱為廠用電。
供給廠用電的配電系統叫廠用電系統。
72.廠用電接線為何要按爐分段?
答:⑴一段母線如發生故障,僅影響一臺鍋爐的運行。
⑵利用鍋爐大修或小修機會,可以同時對該段母線進行停電檢修
⑶便于設備的管理和停送電操作。
73.廠用電系統一般有什么特點?
答:⑴廠用電系統的倒閘操作和運行方式的改變,應有值長發令,并通知有關人員
⑵除緊急操作及事故處理外,一切正常操作均應按規定填
寫操作票
⑶廠用電系統的倒閘操作以便應避免在高峰負荷或交接班時進行
⑷新安裝或進行變更的廠用電系統,在并列前應進行核相,檢查相序檢位的正確性
⑸廠用電系統切換前必須了解系統的連接方式,防止非同期。
⑹倒閘操作應考慮環并回路與變壓器有無過截的可能,運行系統是否可靠及事故處理是否方便等
⑺廠用電系統送電操作時,應先合電源側隔離開關,后合負荷側隔離開關.停電操作順序與此相反。
⑻短路器拉合操作中應考慮斷電保護和自動裝置的投切情況,并檢查相應儀表變化,指示燈及有關信號以驗證短路器動作的正確性。
74.在中性點非直接地系統中為何要安裝絕緣監察裝置?
答:在中性點不接地的網絡中某相發生接地,并不影響正常供電,所以列為不正常狀態,由于非接地相對地電位升高,所以可能又發生(等第二點)接地,即形成兩點接地短路尤其是發生孤性間隙接地而引起網絡過壓因此要即使發現單相接地情況必須裝設絕緣監察裝置檢查判別接地情況。
75.廠用電事故處理有何原則?
答:⑴備用電源自動投入,檢查母線電壓是否已恢復正常,并復歸開關把手,檢查繼電保護,查找原因;
    ⑵備用電源未投入,立即對備用電源強送一次;
    ⑶備用電源處于熱備用狀態,立即對備用電源強送一次;
   ⑷無備用電源,廠變內部繼電保護未動作時,可試工作電源一次;
   ⑸備用電源投入又跳閘,不能再強送電,證明可能是母線或用電設備故障的越級跳閘;
   ⑹詢問機、爐有無拉不開或故障設備跳閘的設備;
   ⑺將母線所有負荷短路器全停用,對母線進行外觀檢查,必要時測絕緣;
   ⑻母線短時不能恢復供電時,應將負荷轉移;
   ⑼檢查故障情況,采取相應的安全措施;
   ⑽加強對正常母線監視,防止過負荷;
   ⑾因廠用電中斷而造成停機時,應設法保證安全停機電源的供電。
76.對運行中電動機應注意哪些問題?
答:⑴電流、電壓不得超過允許波動范圍;
    ⑵電動機溫度不得超過最高允許值;
    ⑶電動機聲音應均勻無雜音,氣味正常無焦味或冒煙,軸承振動在允許范圍;
    ⑷軸承潤滑良好,溫度是否過高,是否有雜音。
77.電動機啟動前應做好哪些準備工作?
答:⑴工作票已全部撤回,拆除全部安全措施;
    ⑵做好電動機斷路器的開、拉合閘、繼電保護和聯動試驗;

    ⑶測電動機絕緣合格。
78.運行中電動機遇到哪些情況時應立即停用?
答:⑴危及人身安全的機械、電氣事故時;
    ⑵電動機所帶動的機械損壞至危險程度時;
    ⑶電動機或其調節裝置起火并燃燒時;
    ⑷發生強烈振動時;
    ⑸電動機的電源電纜、接線盒內有明顯短路或損壞;
    ⑹軸承及外殼溫度急劇上升,并超規定值。
79.電動機一般裝有哪些保護?
答:⑴兩相式縱差保護或電流速斷保護;
    ⑵零序電流保護;
    ⑶過負荷保護。
80.消弧線圈的補償方式有幾種?
答:⑴欠補償;
    ⑵過補償;
    ⑶全補償。
81.消弧線圈運動原則有哪些?
答:⑴電網在正常運行時,不對稱度應不超過1%—5%,中性點位移電壓不超過相電壓的15%;
    ⑵當其端電壓超過相電壓的15%,且消弧線圈已動作,則做接地故障處理;
    ⑶電網正常運行,消弧線圈必須投入運行;
    ⑷電網中有操作或接地故障時,不得停用消弧線圈,其油

溫最高不超過95℃;
   (5)在電網單相接地或接地電流不超過允許值是,方可操作消弧線圈。
(6)不得將兩臺變壓器的中性點同時并于一臺消弧線圈上運行。
(7)內部有異音或放電首先將接地線路停用,然后停用消弧線圈。
(8)消弧線圈動作或發生異常應記錄好動作的時間,中性點位移電壓、電流及三相對地電壓
82:在什么系統上裝設消弧線圈?
答:在3-60KV的電網中,當接地電流大于下列數值時,變壓器中性點經消弧線圈接地,3-6KV的電網中地電流大于30A,10KV的電網中接地電流大于20A,20KV的電網中接地電流大于15A。35KV及以上的電網中接地電流大于10A。
83 電抗器的作用是什么:
答:采用電抗器,主要是為了限制短路電流以選擇容量較小的電氣設備,減少投資,在線路故障的情況下,電抗器能維持母線電壓水平,保證用電用戶的穩定性
84正常巡視電抗器有哪些項目:
答:(1)接頭接觸良好,不發熱 (2)周圍清潔無雜物 (3)瓷瓶清潔并安裝牢固(4)垂直分布的無傾斜 (5)門窗應嚴密,防小動物進入
85電抗器局部發熱應如何處理?


答:應減少電抗器的負荷,并加強通風,必要時可采用強力風扇冷卻。
86 運行中導線接頭的允許溫度時多少?
答:(1)裸導線的接頭工作溫度一般不得超過70℃
(2)接觸面有錫覆蓋得,允許溫度為85℃
87 判斷導線接頭發熱得幾種方法
答 (1)變色漆(2)試溫蠟片(3)本導體電溫度計(4)紅外線測量法(5)在雨、 雪天 觀察線頭有無發熱
88 什么叫過電壓?
答 由于雷擊、操作,故障或參數配合不當等造成電力系統中某些部分電壓升高,并有超過正常值的情況,此種電壓升高稱為過電壓。
89 什么叫大氣過電壓?
答 大氣過電壓是由于雷擊電力系統或雷電感應引起得,與電網額定電壓無直接關系,具有脈沖特性。
90 常見的操作過電壓有幾種?
答 (1)切除空載線路(2)空載線路合閘(3)電弧接地(4)切除空載變壓器
91直流系統在發電廠中起什么作用?
答:它是一個獨立電源,運行穩定,供電可靠,并為控制,信號,繼電保護,自動裝置以及事故照明等提供可靠的直流電源,它還為操作提供可靠的操作電源。
92 對繼電保護裝置的四項基本的要求是什么?
答:選擇性 速動性 靈敏性 可靠性
93 什么叫主保護 ?什么叫后備保護?
答;(1)主保護:能滿足系統問停及設備安全的要求,以最快的時間選擇性的切除被保護設備或線路故障的保護。
   (2)后備保護:主保護或斷路器拒動時切除故障的保護
94 什么時系統的最大,最小運行方式?
答:(1)最大運行方式:在被保護對象末端短路時,系統的等值阻抗最小,通過保護裝置的短路電流稱為最大的運行方式。
  (2)最小運行方式:指在上述同樣短路的情況下,系統等值阻抗最大,通過保護裝置的短路電流稱為最小的運行方式。
95 電壓互感器的電壓應注意什么?
答:首先將保護退出,然后解除本保護直流,使起動元件與測量元件的執行元件返回,在投入保護時,一定要首先投入保護的電壓回路,然后再投直流。
96 什么是零序保護?
答;利用線路或其他元件再發生故障時,零序電流增大的特點來實現有選擇的發出信號或切斷故障的一種保護。
97 電力系統在什么情況下將出現零序電流?
答; (1)電力變壓器三相運行參數不同
    (2)電力系統中單相短路或兩相接地短路
    (3)單相重合閘過程中的兩相運行
    (4)三相重合閘和手動合閘時,斷路器的三相不同期
    (5)空載投入 變壓器時三相的勵磁涌流不相等
     (6)三相負載嚴重不平衡
98 瓦斯保護的范圍有哪些?
答:(1)變壓器內部多相短路 (2)匝間短路,匝間和鐵芯或外部短路 (3)鐵芯故障 (4)油位下降或漏油(5)分接頭開關接觸不良或?qū)Ь焊接不良等。
99 變壓器差動與瓦斯保護有何區別?
答:(1)原理不同:差動保護時按環流法原理設計,而瓦斯保護是根據變壓器內部故障時產生的油氣流的特點設計的。
(2)保護范圍不同:差動保護為變壓器及其系統的主保護,引出線上也是差動保護,瓦斯保護為變壓器內部故障時的主保護。
100 什么時低頻減載裝置?
答:當電力系統頻率下降,致使電力系統的穩定運行受到威脅時,裝置能自動切除部分負荷,保證系統的安全運行,這種裝置就時低頻減載裝置。
填空題
101 電流表必須和被測電路 _ 聯,而電壓表必須何被測電路_聯。
答:① 串 ②并
102鉗行電流表主要由_器和_表組成。
答:①電流互感 ②電流
103電路器的最高工作電壓時額定電壓的_倍。
答:①  1.15
104 電壓互感器的二次電壓一般為 _ V,電流互感器的二次

額定電流一般為_ A
答:① 100  ②  5
105電流互感器的結構特點是,一次繞組的匝數_,二次繞組的匝數_。
答:① 很少 ② 很多
106電流互感器的一次電流等于 _ 電流乘以 _ 。
答:①二次 ②變化
107電壓互感器工作時接近 _ 狀態,電流互感器工作時接近 _狀態
答:①空載 ②短路
     108 電流互感器的一次繞組的匝數的最少_____匝
       答:①1
109 小型電廠廣泛采用母線和線路的電抗器,其作用主要是_____。
  答:1:維持母線殘壓
110 發電機供電系統中,當對地電容電流大于5A,發電機的中性電將經_____ 接地。
答;1 消弧線圈
111 在正常工作狀態下,三相系統時對稱的,其中性點對地電位為____。
答:1  零
112 中央信號裝置有______信號和_____信號兩種。
答:1:事故 2:預告
113 電工安全用具是用來直接保護_____安全的基本用具。

答:1:電工人身
114 常用電工安全用具分為_____安全用具和______安全用具兩大類。
答:1 :絕緣 2:一般防護
115 接地的主要作用是保護_____和_______安全,所以電氣設備需要采用_____措施
答:1 人身 2 設備 3 接地
116 當人體觸及_____而承受______電壓,以至引起死亡或局部受傷的現象,稱為_____。
答:1 帶電體 2 過高的3 觸電
117 我國規定的安全電壓為_____,_____,_____,和_____。
答1 , 42V  2,  36V  3,  24V   4,  12V  5,  6V
118 發電機在運行中,應保證額定頻率為___HZ 允許變動范圍為___——____HZ
答:1:50   2: 49.5   3 :50.5
119發電機在運行中,全部勵磁回路的絕緣電阻值____ΜΩ
答;1:不小于0.5
120 發電機正常并列普遍采用______并列
答:1:手動準同期
121 兩臺變壓器并列運行時,如果______不相等和______不相同,將在變壓器繞組內產生環流
答:1:變比 2 接線組別
122 瓦斯保護作為變壓器_____部故障的_____保護
答 1:內  2;主
123 變壓器的呼吸器內的硅膠因受潮變成____色 此時將其烘干,直到完全變成_____色為止
答:1:粉紅 2:藍
124 變壓器呼吸器在運行中必須保持_____。
答:1:暢通
判斷題
125 有電壓作用的電路就一定有電流 (    )
答:×
126單位時間內電流所做的功成為電功率(  )
答:√
127 正弦交流電變化一個循環所需的時間,叫做頻率
答:×
128 1S正弦交流電變化的次數,叫周期( )
答: ×
129正弦量的三要素是最大值,頻率和初相位( )
答;√
130三相負載的連接方式常采用Y形或△形( )
答:√
131純電阻電路中的COS4=1(  )
答:√
132同步發電機的定﹑轉子繞組中的電流就是交流電流( )
答:×



133 變壓器的二次電流小,一次的電壓也一定小(  )
答:√
134變壓器的二次電壓低,一次的電壓也一定低(  )
答:×
135高壓斷路器的銘牌上標明的額定電壓,即為允許的最高工作電壓( )
答;×
136隔離開關可以接通和切斷大電流的電路(  )
答:×
137高壓開關銘牌上標明的額定電流,即為長期允許通過的工作電流( )
答:√
138發電機在運行中不超國允許溫度就一定不超過允許溫升( )
答:×
139電壓過高會使發電機定子繞組的溫度升高(  )
答:√
140 發電機允許在三相不平衡電壓差5%,三相電流差10%的情況下,保持額定出力不變連續運行(  )
答:√
141在停電或帶電的情況下,均可用萬用表進行電阻測量(  )
答:×
142加在人體上在一定時間內不造成傷害的電壓稱為安全電壓(  )
答:√
143什么叫電流?
答:單位時間內通過導體橫截面的電荷量的多少簡稱電流。
144什么叫電壓?
答:在電場力的作用下,將單位正電荷從電場中的某一點移到另一點所做的功,稱該兩點間的電壓。
145什么叫電位?
答:電場力將單位正電荷從電場中的某一點移到參考點所做的功,稱該點的電位。
146什么叫電動勢?
答:電源力將單位正電荷從電源的負極移到正極所作的功,稱為電動勢。
147什么叫電阻?
答:電流流過導體所受到的阻力,叫做電阻。
148什么叫電能?
答:電能是用來表示電場力移動電荷在一段時間內所作的電功,并反映作功的多少。
149電流的方向是怎么規定的?
答:規定正電荷運動的方向為電流方向。
150什么叫電功率?
答:電功率是用來表示電場力移動電荷在單位時間內所作的電功,反映作功的速度。
cxthw 發表于 2011-4-29 17:31:00
hk_lck 發表于 2011-11-25 17:09:53
好多啊
thtssqc 發表于 2012-1-1 10:04:09
復習了一遍,謝謝
zz11zz5 發表于 2012-11-3 16:55:14
18028753039 發表于 2019-3-26 11:54:09
有中高級電氣工程師 10年以上經驗,可繳交社保,不存在社保沖突問題,需要兼職人才的聯系我,吳工:18028753039
您需要登錄后才可以發表評論 登錄 | 立即注冊

廠商推薦

  • Microchip視頻專區
  • 使用SAM-IoT Wx v2開發板演示AWS IoT Core應用程序
  • 使用Harmony3加速TCP/IP應用的開發培訓教程
  • 集成高級模擬外設的PIC18F-Q71家族介紹培訓教程
  • 探索PIC16F13145 MCU系列——快速概覽
  • 貿澤電子(Mouser)專區
關于我們  -  服務條款  -  使用指南  -  站點地圖  -  友情鏈接  -  聯系我們
電子工程網 © 版權所有   京ICP備16069177號 | 京公網安備11010502021702
快速回復 返回頂部 返回列表
主站蜘蛛池模板: 特级毛片aaaa免费观看| 天天噜天天干| 亚州1区2区3区4区产品乱码2021| 亚洲国产成人精品| 国产成人无码视频一区二区三区 | 青青在线视频免费看观看| 永久免费看的啪啪网站| 亚洲欧美精品| 国产电影尺度| 日本夜夜夜| 亚洲精品久中文字幕| 日韩一级淫片| 校花挤公车被强的小说| 国产ts调教| 亚洲精品AV无码重口另类| 欧美日韩精品一区二区三区| 欧美在线一二三| 色图综合网| JAVAPARSER丰满白老师| 色怕怕| 青青草在在观免费福利线观看| 天堂影院| 亚洲综合色播| 久久精品国产清白在天天线| 羞羞在线观看| 欧美韩日国产| 伊人青青视频| 在线观看成年视频| 很很射影院| 日韩欧美在线综合| 亚洲伊人色| 伊人院| 99re28久久热在线观看| 久久蜜视频| 日本一本久草| 四虎免费影院在线播放| 天天干天天色综合网| 中文丰满岳乱妇在线观看| 欧美巨大xxxx做受孕妇视频| 青青青青青青久久久免费观看| 天堂中文字幕在线|