本文轉自:http://www.chinafisher-positioner.com/a/News/168.html
本文關鍵字:費希爾定位器 http://www.chinafisher-positioner.com/
費希爾定位器在使用的時候,我們需要了解定位器的調校步驟,這樣可以使定位器的測量也更加準確,精確。同時定位器在遇到緊急情況時,我們可以通過以下方式進行應急處理。那下邊小編便為大家介紹下其調校步驟以及處理事項。
費希爾定位器的應急處理:1.若手動按下擋板定位器仍無反應則用塑料氣源管,利用減壓閥調節氣源壓力可對調節閥進行適當的開度調節,可以從調節閥的減壓閥出口接氣源直接給閥門膜頭通氣。2.若定位器輸入電流信號無反應,手動按下擋板使定位器輸出氣壓。
費希爾定位器調校步驟:
1.將定位器安裝完畢接通氣源。
2.用校驗儀給定位器輸入4mA電流信號,調節調零螺釘,使定位器輸出氣壓為0。并輸入5mA電流信號,查看閥門是否有動作,定位器是否有氣壓輸出。通過檢查5mA信號閥門動作情況,檢查零位調節是否準確。
3.用校驗儀分別輸入8mA、16mA、12mA、20mA檢查定位器閥門動作情況和氣壓輸出情況。假若電流輸出與閥門動作情況不一致,輸入信號還未達到20mA,定位器輸出氣壓較大,閥門動作已達到量程較大值,說明定位器量程太短。此時,應該旋轉量程微調螺釘,調整量程。
4.調完量程螺釘后,反過來重復第2步再次檢查零位。
5.確定零位正常后,重復第3步,檢查量程調整是否到位。若不到位繼續重復第2、3步驟。
以上為大家介紹了費希爾定位器在遇到緊急情況時我們可以進行的操作。希望后期大家在使用若遇到這種情況能夠有所幫助。
上海蒙研自動化設備有限公司
地址:上海松江廣富林路639號嘉鴻大廈1119室
聯系人:徐工
手機:18616582302 / 18616582330
QQ:764861476