EJA440E-DCS4J-812DANS21橫河變送器
功能規格
調零
在膜盒量程的上下限范圍內,零點可任意調整。
外部調零
在量程范圍內可連續調零,分辨率為0.01%,可使用表頭上的量程設置開關調校量程。
內置顯示表(LCD顯示,可選)“?”
5位數字顯示, 6位單位顯示和柱狀圖。
顯示表可周期性的顯示以下1~3種變量:
壓力百分比,刻度壓力,測量壓力。
參見“出廠設置” 。
就地參數設置(輸出信號代碼D、 J & Q)
通過外部調零螺釘和按鈕開關(內置顯示表代碼E),提供簡單快速的參數設置,如:位號、量程單位、LRV、 URV、 阻尼時間、 輸出模式、 顯示輸出1等。
功能規格
瞬時壓力極限
132MPa(19100psi)
自診斷功能
CPU故障,硬件故障,配置錯誤,壓力和膜盒溫度的超限報警。
用戶可組態壓力高/低報警。
信號曲線 (輸出信號代碼為D 、 J&Q )可以設置10段信號曲線表征4~20mA輸出。
功能規格:
4~20mA HART/BRAIN(輸出信號代碼D&J)帶數字通訊的二線制, 4~20mA DC輸出, 可設定成線性或者平方根。 BRAIN或HART FSK協議加載在4~20mA信號上,輸出范圍: 3.6mA~21.6mA。
型號解釋:
EJA440E-壓力變送器
D-4~20mA DC BRAIN 協議
C-1~100kPa(4~400inH2O)
S-接液部分材質,ASTM CF-8M
4-帶1/2 NPT內螺紋的過程接頭
J-螺栓、 螺母材質 B7
8-水平安裝,右側高壓
1-放大器外殼 鑄鋁合金
2-1/2 NPT內螺紋, 兩個電氣接口不帶盲塞
D-數字顯示表
A- SECC 平托架
NS21-中國NEPSI
適用標準: GB3836.1-2010, GB3836.4-2010, GB3836.20-2010
Ex ia IIC T4 Ga
環境溫度: –50~ 60°C
過程溫度: 120°C
電氣參數: Ui=30 V, Ii=200 mA, Pi=0.9 W, Ci=27.6 nF, Li=0 μH
|
|