本文轉自:http://www.chinaabb-positioner.com/a/News/238.html 本文關鍵字:abb定位器 http://www.chinaabb-positioner.com/ abb定位器在使用的時候,會遇到一些不同的問題,影響定位器的運行。生活中我們常見的會遇到下面這些問題,比如:液晶無顯示、定位器無法自整定、位置反饋信號不正常、氣缸給信號不動、執行機構振蕩等,那下邊就為大家介紹下。 智能abb定位器故障判斷: 1 、液晶無顯示: 用萬用表帶載測量端子直流電壓,觀察電壓正負極是否接線正確,沒問題需要確定端子電壓是否在8.2-8. 7V 之間,電壓不在這個范圍內,故障出在傳輸導線或DCS接口上;電壓在這個范圍內,一般為主板問題。 2、定位器無法自整定:自整定時在屏幕上顯示這表示電角度不在規定范圍內,這要求安裝時需注意,不要超出指示范圍。 3 、位置反饋信號不正常: 用萬用表帶載測量端子直流電壓,應在17-23V 之間, 電壓不在這個范圍內,故障出在傳輸導線或DCS 接口上;電壓在這個范圍內,一般為反饋 電路板問題。 4、氣缸給信號不動:將運行操作模式設為手動,通過操作減少和增加鍵,觀察0UT2和0UT1是否有輸出。若只有一個孔常輸出或兩個孔輸出同時一個孔輸出,則是定位器內器件有雜質卡塞,需更換定位器;若兩個孔有交替輸出,則問題出在負載或氣缸。 5、執行機構振蕩:將運行操作模式設為手動,檢查0UT1和0UT2是否有一個口總是漏氣;檢查0UT1和0UT2至氣缸入口管接頭是否漏氣,如果定位器并無漏氣,但在手動操作時,有一端出氣量在加速開和正常開的操作中無變化,這時同樣會引起振蕩,這種故障需要將定位器恢復出廠設置,再重新自整定;如果定位器總是有漏氣,可能定位器閥體內部有輕微堵塞。 以上為大家介紹abb定位器常見故障判斷,大家在使用的時候需要多多了解。若出現類似問題,可以根據我們的介紹進行故障判斷,從而做出正確的選擇。 地址:上海松江廣富林路639號嘉鴻大廈1119室 聯系人:徐工 手機:18616582302 / 18616582330 QQ:764861476
|