關于電磁感應線路串模干擾的抑制方法

發布時間:2020-7-30 09:50    發布者:傲壹電子
  一、干擾的產生


  生產中,被測參數往往被轉換成微弱的低電平電壓信號,并通過長距離疊加到信號線上,進入儀表。


  1.電磁感應線路形成的閉合回路處在這種變化的磁場中將被感應出電勢,使信號源與儀器儀表之間的連接導線、儀表內部的配線通過磁耦合在電路中形成干擾。這種電磁感應電勢與有用信號相串聯,當信號源與顯示儀表相距較遠時,干擾較為突出。此外,高頻率發生器、帶整流子的電機等設備,也會產生高頻率的干擾。


  2.靜電感應。靜電感應是兩電場相互作用的結果。在相對的兩根導線中,如其一的電位發生變化,則由于導線間的電容變化使得另一導線的電位也發生變化,干擾源以電容性的耦合在回路中形成干擾。


  3.附加熱電勢和化學電勢。由于不同金屬產生的熱電勢以及金屬腐蝕等產生的化學電勢,在電路回路中形成直流電氣干擾。


  4.振動。在強振動的環境中,導線由于在磁場中處于運動狀態而產生感應電勢,此干擾與信號相串聯,以串模干擾形式進入儀器儀表。


  5.不同地電位引入的干擾。在大功率的用電設備附近,當設備的絕緣性能較差時,不同地電位的電位差的引入形成干擾,而在儀表的使用中往往會有意無意地使輸入端存在兩個以上的連接點,這樣就會把不同接地點的電位差以共模干擾形式引入到儀器儀表,這種干擾是同時出現在兩信號線上的。


  關于電磁感應線路串模干擾的抑制方法


  6.信號源是不平衡電橋。當橋路電源接地時,除橋路對角線的不平衡電壓,產生干擾。


  7.一些脈沖狀的干擾電壓除能作用于模擬電路外,有時也能直接進入數字電路中給予干擾,這些干擾電壓的發生源是開關、電機、繼電器那樣的感性負載和產生放電的機器等。


  二、干擾的抑制


  干擾問題的形成是因為有干擾源的存在,并通過一定的耦合渠道對儀器儀表產生影響。為減少這些影響,在設計儀表時就應考慮對干擾的抑制問題,盡量提高其抗干擾的能力。在實際應用中,要找出并結合絞扭、屏蔽、接地、平衡、濾波、隔離等方法,切斷耦合通道以抑制干擾。同時,要求顯示儀表具有耐高溫、低溫、高壓、腐蝕、高粘度等性能和較好的動態特性,以減少被測參數的測量誤差。


  1.串模干擾的抑制方法


  串模干擾可能產生在信號源,也很可能是從引線上感應或接收而來。由于串模干擾與被測信號所處地位相同,所以一旦產生了串模干擾之后,它的有害作用往往不大容易消除,所以應該首先防止它的產生。


  就能使信號回路所包圍的面積大為減小,使電場通過在兩信號線上的感應耦合進入回路的串模干擾電位差大為減少。


  包起來,再在外面包上一層絕緣物或信號線直接采用屏蔽電纜,屏蔽層接地。因非磁性屏蔽層對50赫茲的磁場無效果,必要時可把信號線穿入鐵管中,使信號導線得到磁屏蔽。而在靜電屏蔽后,能使感應電勢減小到原有的1/100~1/1000。


  濾波:對變化速度很慢的直流信號,在儀器儀表輸入端加入濾波電路,以使混雜于有效信號的干擾衰減到   。常在輸入級前加二至三級R-C濾波電路,而以采用內阻較低的雙T型濾波器效果更好。


  對消:雙積分型和脈沖調寬型等數字儀表,對輸入信號的平均值而不是瞬時值進行A/D轉換,能把一些串模干擾平均掉。


  盡量使信號線與電源線分開敷設。合理布線,在允許的條件下將導線的電流流向作反方向處理,以減弱相互產生的磁場的干擾;不允許把信號線與動力線平行敷設在一起,亦不應由同一穿線孔洞進入儀器儀表內。低電平信號線應以盡量短的不絞扭線接至信號端子的相鄰位置上,以減少感應干擾的面積,   禁止電源線、信號線用同一根電纜。高電平和低電平線也不要用同一接線插件。在不得已時,把高電平和低電平線分開放在接插件旁邊,中間隔以地線端子和備用端子。


  2.共模干擾的抑制,以切斷共模干擾電壓的泄漏途徑,使干擾無法進入。在低電平測試中,信號線只應有一點接地且信號線的屏蔽層也須有一點接地,無論信號線和儀器儀表等均需加以屏蔽,把接地和屏蔽正確地結合起來使用,往往能解決大部分的干擾問題。當有一個不接地信號源與一個接地放大器相連時,信號線屏蔽層應接至放大器的公共端。當有一個接地信號源與一個不接地放大器相連時,即使信號源端接的不是大地,信號線屏蔽層也應接至信號源的公共端,使之保持零電位,可有效切斷電位的泄漏電流,提高測量信號的抗干擾能力,這是測量系統中常用的方法。


  儀表采用雙層屏蔽浮地保護技術:為提高儀器儀表抗共模干擾能力,在放大器輸入部分浮地的同時,儀器儀表采用雙層屏蔽浮地保護。除利用表殼作一層屏蔽外,在儀器儀表內再用一個內屏蔽罩將放大器輸入部分屏蔽起來。在兩屏蔽層之間、在放大器輸入部分和內屏蔽層之間都不作電氣上的連接。內屏蔽層不要與儀器儀表外殼相接,而應單獨引出一根線作為保護屏蔽端與信號線的屏蔽層相連接,從而使保護屏蔽延伸到信號線全長,而信號線的屏蔽在信號源處一點接地,這樣使儀器儀表的輸入保護屏蔽及信號屏蔽對信號源穩定起來,處于等電位狀態。所以,屏蔽能用來降低耦合到導線上的共模電壓。


  應用平衡電路:一個系統的穩定程度取決于信號源、信號引線、負載的平衡以及其它雜散分布參數的平衡。為提高儀器儀表抗共模干擾能力,采用平衡措施使兩線路上所轉換的電壓相等,以此來降低耦合到負載上的該部分共模電壓。


  電源引入干擾的抑制:在儀器儀表內部主要的干擾來自小功率變壓器產生的漏電流。為防止泄漏電流干擾,可將變壓器初級繞組放在屏蔽層之內,并將屏蔽層接地,此時變壓器初級繞組上的相電壓通過對屏蔽層的分布電容,使漏電電流直接流入地,而不再流入放大器、測量電路和信號源中產生干擾。為防止電源變壓器引入干擾,采用三層屏蔽結構即電源變壓器初級屏蔽層直接與表殼接地,供電裝置的次級繞組與所有屏蔽層相接,放大器電源的次級繞組屏蔽層與放大器地處于等電位狀態。由電源引起的脈沖狀干擾,對數字電路有較大影響,應在電源線路上加裝高頻濾波器,濾波器應裝在輸入和輸出引線都經過穿心電容進行濾波的鐵制屏蔽盒內。


本文地址:http://m.qingdxww.cn/thread-598168-1-1.html     【打印本頁】

本站部分文章為轉載或網友發布,目的在于傳遞和分享信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責;文章版權歸原作者及原出處所有,如涉及作品內容、版權和其它問題,我們將根據著作權人的要求,第一時間更正或刪除。
您需要登錄后才可以發表評論 登錄 | 立即注冊

廠商推薦

  • Microchip視頻專區
  • 使用SAM-IoT Wx v2開發板演示AWS IoT Core應用程序
  • 使用Harmony3加速TCP/IP應用的開發培訓教程
  • 集成高級模擬外設的PIC18F-Q71家族介紹培訓教程
  • 探索PIC16F13145 MCU系列——快速概覽
  • 貿澤電子(Mouser)專區
關于我們  -  服務條款  -  使用指南  -  站點地圖  -  友情鏈接  -  聯系我們
電子工程網 © 版權所有   京ICP備16069177號 | 京公網安備11010502021702
快速回復 返回頂部 返回列表
主站蜘蛛池模板: 成年女人免费毛片视频永久 | 超级乱淫视频播放日韩 | 四虎永久在线精品视频播放 | 无毒不卡在线观看 | 全免费a级毛片免费看视频免 | 妈妈的朋友3在线完整视频 妈妈的朋友3线完整视频免费观看 | 青青久久网 | 欧美日韩一区二区三 | xxx黑人又大粗又长 xxx大片免费视频 | 羞羞的视频免费观看 | 国产一区日韩二区欧美三 | 手机看片欧美日韩 | 亚洲青青草 | 四虎在线免费视频 | 欧美呻吟| 成 人在线观看视频网站 | 英语课强插英语课代表 | 欧美成人午夜精品免费福利 | 欧美射射 | 天天摸天天操天天射 | 精品视频一区二区三区在线播放 | 国产一级理论免费版 | 亚洲国产欧美在线人网站 | 日韩欧美在线观看视频一区二区 | 日本免费不卡视频一区二区三区 | 99热精品在线观看 | 欧美一区二区三区免费观看视频 | 久久国产精品亚洲va麻豆 | 久久大香伊蕉在人线观看热2 | 97成人精品视频在线播放 | 午夜影院福利 | 日本精品久久久久久久 | 色视频在线观看网站 | 尹人久久久香蕉精品 | 免费aⅴ片 | 亚洲精品视频免费在线观看 | 99r8这是只有精品视频9 | 久草成人在线视频 | 黄网站在线播放视频免费观看 | 91精品国产入口 | 中文天堂最新版www在线观看 |