羅斯蒙特電極3900VP-02-10羅斯蒙特氧化鋯探頭CH88-6A00507G02 CH88氧化鋯氧量變送器可以在鍋爐工作時進行在線標定 1056 燃燒分析產品電子單元 1056燃燒分析電子單元為CH88分析儀的啟動和操作提供了一種便利的方法。NEMA 4X(IP66)的外殼,明亮的背光液晶顯示屏和操作鍵盤使得氧化鋯分析儀的啟動、標定和操作易于進行,而全面診斷報 警信息則為操作人員提供分析儀出現任何問題的預警通知 技術規格 測量指標: 凈氧測量范圍0-10%至0-50%O2 測量精度0-10%及以上量程,精度為滿量程的1% 最低檢測限0.05% 過程溫度影響<0.05% O2(100-700oC) 通標氣時的響應時間初始響應小于3秒,T90小于8秒。過程氣的響應取決于流速和過濾器污染情況。 標定有效性標氣后標氣驗證誤差優于0.1% O2 環境指標 鋯頭材質鋯頭與過程氣體接觸的部分為304不銹鋼 過程溫度范圍-40至705oC(-40至1300oF) 使用Bypass旁路裝置選項時工作溫度可以高達1050oC(1922oF) 鋯頭接線盒 環境溫度范圍:-40至90oC(-40至194oF) 1056 燃燒分析電子單元NEMA 4X (IP66),材質為聚碳酸酯1056環境溫度極限-20至50oC(-4至122oF) 供電電源220VAC±10%,50/60Hz 電源功耗在預熱期間150瓦 模擬輸出4-20mA,最大負載550歐姆 報警繼電器2個,額定負載 5A,30VDC、120VAC或230VAC 安裝技術規格鋯頭安裝法蘭豎直或水平安裝-ANSI標準2" 150磅(中心圓直徑4.75" / 121mm),及DIN145。注:法蘭是平法蘭,僅用于安裝。法蘭沒有額定壓力,過程孔要求直徑為2.5英寸。選擇短管安裝附件P/N 3D39761G02,可以抵消部分煙道熱量對鋯頭的影響。 鋯頭長度和運輸重量0.5米(19.68英寸)毛重: 7.3公斤(16磅)1米(39.37英寸)毛重: 9.5公斤(21磅)2米(78.74英寸)毛重: 12.2公斤(27磅) 參比氣不需要儀表風,環境空氣被動地擴散進入鋯頭,只需保證環境空氣新鮮(20.95%O2)。 標定半自動手動氣體切換,在1056電子單元將自動計算新的標定結果。 標定氣體推薦采用0.4%O2和8%O2,背景氣為氮氣。不可使用純氮做標氣。 標氣流量5標準立方英尺/小時(2.5升/分鐘)。 加熱器電源220VAC±10%,50/60Hz。電源線進線孔1/2"-14NPT 電纜含3對屏蔽雙絞線的電纜,額定溫度大于等于105oC,額定絕緣電壓大于等于250V,用戶提供。 加熱器功耗預熱過程中最大功耗150瓦 加熱器供電電纜2芯,小于200英尺時:12-18ga;200至500英尺時:12ga。 1056燃燒分析電子單元氧化鋯探頭信號電纜3對雙絞線,16-24ga.,屏蔽線在1056燃燒分析電子單元處接地 加熱器電纜2芯,小于200英尺時:12-18ga; 如果長度為200 - 500英尺信號電纜使用16 - 22 ga;加熱器電纜使用12 直插式煙氣氧量分析變送器 n World-ClassTM 流的性能 n 杰出的測量精度- 滿量程的 ±1% n 1056燃燒分析產品就地操作員界面- 大尺寸背光LCD液晶顯示屏 n 過程接口與現有安裝的各種氧化鋯鋯頭一致 - 西屋的 World Class - 羅斯蒙特的 Oxymitter - 絕大多數競爭對手的氧化鋯鋯頭 燃燒煙氣過氧量精確可靠的測量 CH88 直插式氧化鋯氧量分析變送器能夠精確測量任何燃燒過程煙氣中的氧含量。通過控制燃料/空氣比,使燃燒過程煙氣中的氧含量維持在理想水平,以便獲得最佳的燃燒效率,此外,將產生的NOX、CO和CO2降至最低。 易于使用,易于集成,該直插式氧化鋯分析儀的設計理念是將方便客戶使用放在重要位置,沒有移動部件或采樣器具,從而使氧化鋯鋯頭的工作格外可靠,所需的維護最少。 CH88 燃燒煙氣氧量分析系統 燃燒煙氣分析最新突破 CH88 直插式氧化鋯氧量分析變送器能夠精確測量任何燃燒過程煙氣中的氧含量,主要應用包括 n 鍋爐 n 窯爐 n 焚燒爐 n 過程加熱器 n 工業加熱爐 通過將燃燒過程中煙氣的氧含量保持在理想水平,可以獲得最佳的燃燒效率,并將燃燒過程產生的NOx、CO和CO2降至最低。 直插式設計是將氧化鋯的感測元件(鋯池)放置在鋯頭的前端,安裝時將氧化鋯直接插入煙氣流路。由于沒有移動部件或采樣器具,所以氧化鋯鋯頭的工作格外可靠,所需的維護工作最少。鋯頭長度從0.5米到2米,有多種選擇。選擇高溫附件,過程溫度可以高于700oC,達到1050oC。 CH88鋯頭技術規格 外殼 鋯頭與過程氣體接觸的部分為304不銹鋼,相當于NEMA 4X / IP65 過程溫度極限 -40至705oC(-40至1300oF) 使用Bypass旁路裝置選項,工作溫度可以高達1050oC(1922oF) 輸出 1路4-20mA 鋯頭長度 0.5米,1米,2米 安裝 豎直或水平安裝-ANSI標準2˝ 150磅(螺栓圓周4.75˝ / 121mm),DIN標準(螺栓圓周 145mm / 5.71˝)。 備注:法蘭是平法蘭,僅用于安裝。法蘭沒有額定壓力,過程孔要求直徑為2.5英寸。選 擇短管安裝附件P/N 3D39761G02,可以抵消部分煙道熱量對鋯頭電子單元的影響。 也可以提供多種連接法蘭,以匹配現有的法蘭規格 標定 半自動手動氣體切換 羅斯蒙特無線變送器專用電池701PBKKF 羅斯蒙特基本型手操器475HP1CNA9GMT(基本型) 羅斯蒙特電極3900VP-02-10 艾默生手操器TREXCHPKLWS1S 艾默生壓力變送器線路板03031-0001-0002 羅斯蒙特氧化鋯探頭CH88-6A00507G02 羅斯蒙特阿牛巴流量計3051SFADL120DCHPS2T100032AA1B2RHM5 羅斯蒙特變送器2051CD1A22A1AB4M5D4DF羅斯蒙特變送器2051CD1A22A1AB4E7M5 艾默生無線電池701PBKKF/00753-9220-0001 羅斯蒙特分析儀400VP-11 羅斯蒙特變送器644HAE1XAJ2M5T1+0065N33J0080D0150T44XA 羅斯蒙特無線網關1420A2A3A4N1 羅斯蒙特溫度變送器644HANAXAM5+006510D0100N0100E5XA 羅斯蒙特溫度變送器644SAK5DCQ4 羅斯蒙特溫度變送器644HAE5J1M5T1XA+0065N31J0080D0190F46E5XA 羅斯蒙特溫度變送器644HAK5J6M5XA+0065N31J0080D0190F46E5XA 羅斯蒙特變送器3051S2CD2A2A11A1AE5M5+0305RT32A11B1DF 羅斯蒙特溫度變送器644HAE5J6M5+0065D0035N1200E5XA 羅斯蒙特變送器3051TG3A2B21AB4M5E8T1HR5羅斯蒙特變送器3051TG2A2B21AE5M5T1 |