關鍵字:HART手操器 http://www.whdkm.net/
HART手操器在現場有時會出現通訊信號連接不上的問題,今天就來教大家如何從檢查線路上排查通訊故障。
(1)HART手操器與智能變送器之間的通訊電纜沒有接好。檢查電纜插頭是否插緊,接線端子螺釘是否松動,確保接觸良好。
(2)電纜位置不正確。手持終端相連可以接在接線端子AB上也可接在負載電阻R兩端CD,但是不能接在AD兩點。
為了防止低阻抗的電源對通訊信號分流,在電源和手持終端之間需要一個≥250Ω電阻,同時為了保證手持終端從變送器讀取信息并將設定的組態參數送到變送器內存中,R的阻值要保證變送器的最低工作電壓,也不能太大。因為電源低阻抗內阻很小,可以看作是短路,接到AD端等于通訊電纜兩端接在一點,所以無法通訊,也就無法讀取信息和設定組態參數,如圖所示,正確的HART手操器通訊接線圖。
![]()
若上面的兩個條件滿足后仍不通訊,可以換一臺變送器排除通訊器的故障,這樣就可以確認是否是壓力變送器本身的故障。