作為一名電工,在日常工作中會碰到各種各樣的檢測工況,也會有很多看不見的'東西'存在,為了能夠準確無誤地將真正危險情況和看上去危險的情況區分開,工程師必須能夠什么是真實的,什么是虛假的。 當帶電回路和不帶電導線相互之間距離很近時,例如位于同一管路或線槽內,此時可以形成一個電容器,從而使帶電導線和相鄰未使用導線之間產生電容耦合。 當我們將萬用表的測試線放置于開路回路和中性導線之間時,實際上相當于通過萬用表的輸入又將回路連接起來。位于被連接部分、發熱導線、浮接導線之間的容抗將與萬用表輸入阻抗一起形成一個電壓分壓器,萬用表隨后將顯示產生的電壓值。 當今市面上的絕大多數數字萬用表的輸入阻抗都足夠大,可以顯示電容性耦合電壓,從而將導線錯誤的當成火線,此時儀表測量的實際上是已拆下導線的耦合電壓,但是這些電壓有時會達到“硬”電壓的80- 85 %,如果無法確認它們是虛假電壓,則在進行回路故障排查時將會浪費更多的時間、精力、金錢。 2.“虛假電壓”的棲身之所 最常遇到會產生虛假電壓的地方是配電盤上熔斷的保險絲、未使用的電纜或現有護套線中未使用的接線、分支回路的開路電線或中性線等部分虛假電壓可從熔斷的保險絲發熱一側耦合至開路一側。 在建筑物建造和布線的過程中,電氣技術人員通常會在走線管中另外留出備用線,這些線通常在需要時才會連接,它們容易出現電容耦合現象。對于控制回路,由于這些回路一般位于未使用的控制線的附近,因而會產生電勢,形成虛假電壓。 3.如何準確判別“虛假電壓” 多數用于測試工業、電氣和電子系統的數字式萬用表都具有大于1兆歐(一般為10兆歐)的高阻抗輸入電路。這意味著當把數字式萬用表置于電路中進行測量時,它對電路性能產生的影響極小。這是針對大多數電壓測量應用所需要的效果,對于靈敏的電子或控制電路尤其重要。 但是多數電氣技術人員和工廠負責設備維護的技術人員習慣使用回路阻抗較低的儀表來確定回路中是否帶電。由于它們的回路阻抗較低,因而不會被虛假電壓所蒙蔽。盡管這類測試儀在但是確實發揮了一定作用,但是它們很少能滿足IEC 61010安全標準。 因此,它們不應被用來對高電能三相配電盤進行故障排查 或測量回路是否帶電。但是當使用雙阻抗儀表時,可以選擇Auto-V/LoZ功能,該功能輸入阻抗較低,接近3千歐。當測試線被放置于含有雜散電壓的開路回路中時,低輸入阻抗將會消除雜散電壓,此時儀表讀數顯示將接近零,顯示沒有電壓存在。但是,當測試線被放置于帶電回路上時,輸入電路將會察覺到“硬”電壓的存在,從而顯示實際存在的電壓值。 FLUKE 117C真有效值數字萬用表: § Auto-V自動識別交直流電壓 § Loz低阻抗輸入電壓測試檔位,可識別“虛假電壓”存在 § VoltAlert 非接觸檢測電壓技術 以上內容由福祿克代理商——安泰測試(www.agitek.com.cn)整理,安泰測試為客戶提供選型、銷售、培訓、維修等一站式服務,如需樣機試用或者演示服務,歡迎咨詢安泰測試。
|