煤礦井中常用的甲烷氣體傳感器有半導體的、催化燃燒的、紅外的、電化學的,而半導體鑒于它的高性價比、高靈敏度、高響應速度等優點,依然占據工業和民用在甲烷檢測和報警系統上的很大一塊市場,費加羅的甲烷氣體預校準模塊FSM-T-01是基于半導體式的可燃氣體傳感器TGS2611配合優化的經典電路設計的模組,性價比高,使用簡單方便,常被廣泛用于地下礦井礦道內甲烷濃度安全監測以及家居燃氣報警系統,對預防瓦斯爆炸、甲烷中毒、燃氣泄漏起到很好的作用,為廣大人員的生命安全護航。 不過需要注意的是,氣體傳感器,特別是催化燃燒式氣體傳感器,都有一定的有效期。需要定期合理的對傳感器或模塊進行校準與維護,才能讓它的效果達到最大,另外合理的安裝設置傳感器或模塊也能提高的監測效果。所以,礦井下的傳感器安裝設置的合理性很重要,定期校驗和檢定也必須嚴格按照有關的計量檢定規程嚴格進行。 長期連續在礦井惡劣環境下使用的甲烷傳感器或模塊建議定期進行檢定和校準,相關周期和制度可參考以下幾點 1、裝置必須每隔七天使用標準氣樣和空氣樣進行一次調試校正。 2、在調試校正之前,應先觀察裝置的運行情況,檢查傳感器裝置的基本工作條件,工作正常穩定方可進行通氣。 3、在通氣前應清掃裝置表面及氣室的污物,保證通氣順暢。同時應使用氣體流量計控制流量在150ml/min~200ml/min。 4、裝置首先應使用空氣樣進行零點調試校正,零點偏移應在規定的示值情況下方可進行精度調試校正。 5、裝置通入標氣樣進行精度校正時,顯示值與標氣值之間的誤差應在規定范圍內,如經反復調整均達不到要求時,傳感器應升井檢修。 6、在保持通入標氣流量的前提下,應檢查裝置與監測主機、地面中心站測點三者之間的顯現值是否存在誤差,誤差值超過規定時,應查找原因,立即進行處理。 7、裝置在調試校正后,應檢查校正報警點和斷電點的值是否符合要求,否則,應進行校正。 8、裝置在調試校正過程中,應觀察裝置的響應時間,既元件檢測反應速度應≤30s,否則,傳感器應升井檢修。 9、當載體催化元件活性下降時,如果調整精度電位器其測量值仍低于實際標氣值時,裝置應升井檢修。 10、裝置在井下工作6個月以上的要升井進行檢修,并同時作好相關記錄。 合理設置甲烷檢測裝置(傳感器或模塊),能更好的讓裝置處于最佳的監控防護效果,保障工作人員生命安全。不同的采煤工作面有不一樣的設置要求,參考如下:
|