LOTO實踐【干貨】電壓比較器的快速應用 話不多說先上圖: 最近出差去客戶那邊做設備調試,現場如上圖,其中我負責的技術部分包含了一個掉落物監測的功能。硬件上的原理比較簡單,發射板上的紅外發射頭陣列,以掃描方式發射,接收板接收發射的信號。板子如下: 在客戶那里發現發射和接收功能不正常,反復試驗,經常有物體掉落了但是沒有被紅外感應到。后來發現是由于客戶安裝的時候距離比我設計和驗證的大,客戶那邊的距離達到了一米以上。現場用萬用表測發射接收的信號竟然沒有反應,現場也沒有示波器。還好同事帶了USB示波器和筆記本電腦,現場檢測出一米以上安裝距離的紅外發射信號是這樣的: 幅度只有120毫伏左右。圖上是用的探頭X10檔位衰減了10倍的圖,用的是LOTO的OSC802。100多毫伏的電壓根本驅動不了后續電路的三極管的基級。原因找到了,發射距離接收端的距離越近,信號的電壓值越高,我設計和試驗的是幾十厘米的距離,剛好可以驅動后續的三極管。客戶安裝的時候距離比較遠,電壓幅值不夠了。手頭上只找到了一個LM293的電壓比較器,于是飛線上去,把小幅值的信號翻轉成5V幅值的大信號。 原理如下圖所示,A處由于距離在1米左右產生的120毫伏的電壓信號,經過比較器的比較輸出到B的大幅值信號。 使用OSC802示波器檢測出經過比較器后,信號更規范了,并且幅值達到了5v左右,如下圖所示,下圖中,USB示波器也是用了X10檔位衰減了10倍進行測量,所以測出來是0.5V左右。 于是問題解決了,測試發現,臨時采用比較器這個辦法,不但快速解決了問題,甚至不但1米距離沒有漏檢,120CM,設置140CM都沒有問題了。 如下圖所示,被黃圈所示的物體遮擋后,對應的LED燈變為紅色,無遮擋就是綠色。 詳情 QQ:173393190 QQ群:827046152 |