羅斯蒙特雷達液位計http://www.dkmcn.com/ 當羅斯蒙特雷達液位計掛上HART275或HART475時會出現以下幾項: ①Reterence Gauge Height (測量長度):定為900mm 此項的意義是表頭法蘭到正壓取壓口的距離,可以理解成表頭發射的電磁波只傳遞到正壓取壓口就不再傳遞了,也即告訴這臺雷達液位計CPU在液體的液位升高到正壓取壓口附近時才開始記錄數據并計算結果。此項標定完后,其實零位就已經標定了。 ②Upper Ranger Valve ( 20mA對應高度):定為600mm Lower Ranger Valve ( 4mA 對應高度):定為Omm 此項為標定量程。①、②項標定完意味著對導波雷達液位計的組態思路走上了正軌。 接著還有其它項需要設置。 ③Upper hul Zone (上部無效區):定為300mm 此項可設置成Om到300mm之間的任意值。它的意義是告訴這臺羅斯蒙特雷達液位計CPU往下發射電磁波經過的距離超過此值時雷達液位計才開始計算液位o比如設置一個小于300mm的值一一100mm, 由于重程已經定死(為600mm);此時即使羅斯蒙特雷達液位計計算液位也顯得沒有必要了,所以- -般把此值設置成負壓取壓口距離表頭法蘭的距離即呵。 ④Frobe Length (實際長度):定為100mm 導波桿的長度。即表頭法蘭到導波桿末端的距離。 ⑤Probe Aangle (角度) 傾料角。一般都是垂直安裝。 ⑥Frobe Type (導波形式) 導波桿的類型。有單桿式或纜繩式等。 ⑦Measur ement Mode Froduct (測量模式) 測量介質的液位或介位 ⑧Vapor Dielel (液面上部氣體介電常數) 一般為空氣,空氣的價電常數為1。 ⑨Upper Prod Dielel (介質介電常數) ⑩Set Nominal Thresholds T2 (T2時間) 與小信號切除類似。 經過這些設置,羅斯蒙特雷達液位計CPU能根據情況自動計算出當前液位值。 |