有小伙伴在后臺表示,電纜本身包裹著絕緣皮,當電纜出現故障時,很難用肉眼查看斷點位置,今天我們來講一下如何快速測試電纜斷電點位。
如上圖所示,如果是一條電線AB上有一處斷,那么如何快速找到斷點呢?
可以先找到AN中的點C,測量AC和BC是不是通,如果AC不通,那就說明斷點在AC之間,然后再找到AC中的中點D,分別測量AD和CD之間是否通電,如果AC不通,說明斷點在AC之間,再找到AD的中點E,分別測量AE和DE之間是否通電......這樣,經過n次測量后,就可以確定斷點在哪個范圍內。
這種方法看上去耗時耗力,不太好用,福祿克網絡dsx2-8000所以我們今天就來介紹幾種能夠快速準確測出電線電纜斷點的測量方法:
有線電纜的測試方法如上圖所示分為三種:無損檢測、有損檢測、儀器檢測。
1. 無損電線電纜檢測方法
(1)使用數字萬用表
數字萬用表除了可以進行電壓、電流、電阻、電容和晶體管等基本參數的測量外,還可以通過變通使用,使其功能得到進一步擴展,起到一表多用。檢測方法如下:
A. 將有斷點的電纜一端接在220v市電的火線上,另一端懸空;
B. 將數字萬用表撥至AC2V檔,從電纜的火線接入端開始,用一只手捏住黑表筆的筆尖,另一只手將紅表筆沿導線的絕緣皮慢慢移動;
C. 當紅表筆移動到某處時,顯示屏顯示的電壓突然下降到零點零幾伏,從該位置向前大約15cm初就是斷點所在位置。
(2)使用感應式電筆檢測
感應式電筆這種方法只能用于沒有屏蔽層的各種電纜。
A. 首先要排除斷點電纜周圍的電纜是否有電源;
B. 將有斷點的電纜接在火線上;
C. 將電筆垂直于導線,按在“感應斷電測試”按鈕并沿導線向上慢慢移動,等試電筆檢測的交流信號出現又突然消失時,就可以判斷斷點在這個位置,誤差不會超過10cm;
Ps:斷電電線周圍的電纜不能帶有電源。而且線纜越長效果越差。
(3)折線檢測法
把有斷點的電線一端接在萬用表的黑表筆上,另一端接紅表筆。萬用表打在電阻*200歐檔。在最有可能斷線的地方來回彎折如果萬用表顯示忽通忽斷,這個位置就是斷點。
2. 有損傷電線電纜的檢測方法
(1)針刺檢測法
在斷電電纜上分段插入鋼針,用萬用表測量鋼針到電纜端頭的通斷,以判斷電纜的斷點。正常情況下不建議使用,因為會破壞絕緣層,很同意在后期的使用中,造成其他問題。
(2)拔拉電線檢測法
用老虎鉗拉拔電纜端頭的斷線,如果斷點在電纜端頭附近,那么絕緣皮很容易拉斷。
3. 使用儀器檢測
(1)音頻探測儀:可探測地下電纜徑路及大致故障點
(2)電纜故障測試法:可探測電纜的全長和電纜芯線的斷、短路故障點。
|