本恒溫控制器具有用途廣泛、精度較高、造價低廉、裝調容易等特點。 工作原理 恒溫控制器由熱敏電阻Rt1、Rt2、NE555時基電路、溫度范圍調整電阻RP1、RP2及控制執行機構組成,電路如圖1所示。Rt1、RP1為上限溫度檢測電阻,Rt2、RP2為下限溫度檢測電阻。當溫度下降時,②腳電位低于1/3Vcc時,③腳輸出高電平,J吸合,LED2點亮,開始加熱。當溫度升高而使IC⑥腳電位高于2/3Vcc時,③腳輸出低電平,J釋放,斷開受控“電熱器”的電源,停止加熱。 元器件選擇與制作 元器件清單見下表。 編 號 名 稱 型 號 數 量 Rt1、Rt2 熱敏電阻 6.8K 負溫度系數 2 RP1、RP2 微調電阻 15K 2 R3、R4 電阻 470Ω 2C 滌綸電容 0.01 1 LED 發光二極管 綠、紅各1個 2 IC 時基集成電路 NE555 1 J 電磁繼電器 電壓6V 電流參考電熱器 1 調整時,首選應調整上限溫度,把Rt1置于所要求的上限溫度環境中(用溫度計監測),過一分鐘后(Rt1與環境達到熱平衡),調RP1起到LED1剛好發光為止,反復多調幾次,可先將②腳與地短接一下,使③腳輸出高電平(LED1亮),這樣便于觀察翻轉狀態。然后調整下限溫度,過程同上,調整RP2使紅LED2亮,也要反復調整幾次,可先將⑥腳與電源Vcc短接一下,以使③腳輸出低電平,觀察電路翻轉狀態。 電路最好用小型穩壓電源供電(可根據自己實際在本站電源技術一欄中選制一個)。 該電路稍加修改,可作為超(高、低)溫報警器。 |