由AD596/597構成溫度測控儀的電路如圖所示。在這里,AD596/597(IC1)作為閉環熱電偶信號調理器使用。IC2為CMOS單片3 1/2位A/D轉換器ICL7136,亦可用ICL7106來代替,但功耗會增大些。IC3為+5V帶隙基準電壓源AD584,+5V基準電壓經過R4、R5分壓后給ICL7136提供1.000V的基準電壓,由ICL7136和LCD顯示器構成滿量程為2V的數字面板表(DPM)。IC4選用OP07型運算放大器。RP為設定點調節電位器,用以設置所要控制的溫度T1。IC5為帶雙向晶閘管(TRIAC)的光耦合器。 該儀表具有測溫、控溫和熱電偶開路故障報警功能。AD596/597的輸出電壓經R1、R2分壓后送至ICL7136的模擬輸入端IN+、IN-。取R1=45.2kΩ、R2=10kΩ時,儀表顯示華氏溫度(oF)。適當調節R1、R2的電阻值還可以顯示攝氏溫度。AD584輸出的+5V基準電壓UREF,經RP、R6分壓后得到參考電壓U1,接OP07的同相輸入端,反相輸入端接Uo。當Uo<U1時,OP07輸出高電平,通過光耦合器將電加熱器的220V交流電源接通,使電加熱器升溫。當T>T1時,Uo>U1時,OP07的輸出變成低電平,將電加熱器的電源關掉,迫使其溫度降低。最終實現恒溫控制。當熱電偶開路時,LED就發光。若熱電偶的負極不接地,一旦發生開路故障時儀表就會過載。 |