在一些重要及敏感的場合,如監獄、金庫、機場、銀行、圖書館和博物館等地方都已經開始應用視頻現場監控。原視頻現場監控網絡的主要缺陷是夜間監控。它的操作過程是:晚上保安人員,憑借夜間開啟的路燈,通過攝像頭和顯示屏來發現活動物體,由手動操作開啟輔助光源,切換矩陣電路實施監控錄像。操作完畢后,再手動關閉輔助光源。該系統主要缺點有:從監控顯示屏到保衛人員切換矩陣??利用路燈或再開啟輔助光源??尋找監控目標,其工作周期過長,不利于實施快速現場記錄;保安人員夜間值班時,注意力要高度集中,時刻監控顯示屏,如果操作較慢,或者稍有疏忽就會漏掉監控目標;由于是手動操作,肉眼監控,容易誤判斷或誤操作;對室外的監控需要夜間通宵開啟路燈,在沒有安裝路燈的地方則必須依靠手動切換輔助光源來監控;當室內夜間關閉照明燈光后,無法實施現場監控。區域晝夜自動控制系統可有效改善這些問題,其示意圖如下所示: 圖中以無線紅外檢測報警器為核心,將光控延時聯動電路與無線紅外檢測報警器結合,控制輸出電路自動聯通輔助光源。一個光控延時聯動電路可以與一個或幾個無線紅外檢測報警器連接,最多可以聯動4組輔助光源和4個無線紅外檢測報警器,實現寬7m、長40m的監控區域。當有一個無線紅外檢測報警器檢測到目標,光控延時聯動電路就會聯動4組輔助光源,實現區域監控。光控延時聯動電路如圖所示: 圖中由VD1~VD4組成“4與輸入電路”,可從其中一路輸入分析電路原理。從無線紅外檢測報警器中的發光二極管VDX1的正極拾取檢測信號。當無線紅外檢測報警器檢測到目標時,發光二極管VDX1導通發光。經過VD1和剛將拾取到的電壓信號由VG1放大,這時A點電位下降,輸出負脈沖。光敏三極管VD5和VG2連接到G3的正向端,并且與R4、R5分壓電阻連接。調節R3可以控制光敏三極管VD5導通點,設定B點電位。經過運算放大器G3的反向輸入端與正向輸入端比較后,在C點輸出正脈沖。由G4的1/2將脈沖整形加寬,可以防止G4使用中的抖動現象,C1、R6完成延時, VD6能夠將C1上的電荷反向放電,保證下一次脈沖來到時工作正常。G4的另外1/2完成延時輸出,它與前面1/2的工作原理一樣,調節C2或R7能夠在0.7×C2×R6=3min延時。執行電路用VG5和固體繼電器VG6完成,VD5可以防止電源反接時損壞固體繼電器,R9則是根據固體繼電器的功率選用,它可以限制固體繼電器工作電流,延長使用壽命。 |