薩姆森定位器診斷數據的激活、分析和介紹。所有在后臺自動記錄不需要編輯的診斷數據數據記錄器、閥門定位器輸出信號圖表-之后)必須首先激活才能進行測試。要啟動這些測試,選擇相應的測試命令(>StartdataloggerorStarttest啟動數據記錄器或啟動測試),右鍵點擊參數選擇Execute執行,就可以進行測試了。 提示!在自動模式下采集信息的測試必須在閥門定位器處在自動操作的模式下才有效。要進行手動測試,閥門定位器必須首先設定代碼0為手動模式才能進行。取消診斷測試有兩種方法可以取消已經生效的測試: ·在TROVIS-VIEW的操作界面上,選擇相應的文件夾(>Stoptest停止測試)可以停止測試。閥門定位器將自動返回原先設定的操作模式,閥桿的行程回到原先手動模式設定值或者自動模式的輸入控制信號值。 ·按一下取消手動檢測 d1(閥門定位器輸出信號圖表-靜態) d2(閥門定位器輸出信號圖表-遲滯性) d3(靜態特性)更多參考:薩姆森定位器http://www.samson-china.com d4(階躍響應)和自動信息采集時的測試 d5(閥門定位器輸出信號圖表-遲滯性) 用代碼48完成的基準測試。 在取消每一個測試(d1至d4)過程中,閥門定位器會回到故障-安全動作位置。在取消d5測試過程中,閥門定位器回到自動模式。 在手動模式下進行閥門定位器輸出信號圖表-靜態和遲滯性之前必須先繪制基準圖才能進行分析。 更多參考:薩姆森定位器http://www.samson-china.com
|