西門子定位器概觀注意在初始化過程中,操作壓力必須至少比所需壓力高一個。但是,工作壓力不應大于執行器的最大允許工作壓力。有關調試的一般信息: ·在氣動執行機構上安裝西門子定位器后,必須為其提供電動和氣動輔助動力。 ·初始化之前,定位器處于“P手動模式”。同時,“NOINI”在顯示屏的下方閃爍。 ·位置反饋:如有必要,可以使用摩擦離合器調整位置檢測范圍。 ·在初始化過程的幫助下,通過設置參數,根據執行器調整定位器。如果需要,使用“PRST”參數取消執行器的調整。在此過程之后,定位器再次處于“P手動模式”。 初始化的類型可以按如下方式初始化定位器: ·自動初始化:在自動初始化期間,定位器確定以下一個:-行動方向-執行器行程和旋轉角度-執行器的行程時間。 因此西門子定位器根據致動器的動態響應調節控制參數。 ·手動初始化:手動設定執行器和執行器的旋轉角度。其余參數自動確定。該功能對于襯有例如PTFE的閥門非常有用。 ·更換西門子定位器時復制初始化數據:可以讀取定位器的初始化數據并將其復制到另一個定位器中。可以在不中斷正在進行的初始化過程的情況下更換有缺陷的設備。 必須在初始化之前為定位器定義一些參數。由于預設值,您無法調整其他參數以進行初始化。可以使用已配置和激活的二進制輸入來保護配置的設置,防止意外調整。更多參考:西門子定位器http://www.siemens-positioner.com/
|