在設計開關電源之前,應當仔細研究要設計的電源技術要求。現以一個通信電源模塊的例子來說明設計要考慮的問題。該模塊的技術規范如下: 1 電氣性能 除非另外說明,所有參數是在輸入電壓為220V,交流50Hz以及環境溫度25℃下測試和規定的. 1.1 輸入 電壓:單相交流額定電壓有效值220V±20%。 頻率:頻率范圍 45-65Hz。 電流:在滿載運行時,輸入220V,小于8A。在264V時,沖擊電流不大于18A。 效率:負載由50%-100%為表2.1值。 功率因數:大于0.90,負載在50%以上,大于0.95。 諧波失真:符合IEC 555-2要求。 啟動延遲:在接通電源3秒內輸出達到它的額定電平。 保持時間:輸入176V有效值,滿載,大于10mS。 1.2 輸出 電壓:在滿載時,輸出電壓設定在表1值的±0.2%。 電流:負載電流從零到最大值(參看表1),過流保護開始是恒流,當電壓降低到一定值得時,電流截止。 穩壓特性:負載變化由零變到100%, 輸入電壓由176V變到264V最壞情況下輸出電壓變化不超過200mV。 瞬態響應: 在沒有電池連接到輸出端時,負載由10%變化到100%,或由滿載變化的10%,恢復時間應當在2mS之內.最大輸出電壓偏擺應當小于1V。 靜態漏電流:當模塊關斷時,最大反向泄漏電流小于5mA。 溫度系數:模塊在整個工作溫度范圍內≤±0.015%。 溫升漂移:在起初30秒內,±0.1%。 輸出噪音:輸出噪音滿足通信電源標準,衡重雜音<2mV. |