E+H 流量計及介質必須有相同的電勢用來保證測量精度及避免電極的腐蝕破壞。等電勢通過在傳感器內裝的參考電極保證。如果介質在無襯里并接地的金屬管中流動,它可通過連接到變送器外殼而滿足接地要求。對于分離型的接地同上一樣。注意:如果不能確定介質的正確接地與否應安裝接地環。 E+H流量計無接地金屬管道的接地 為了避免測量誤差,利用接地電纜連接每個流量管法蘭和對應的管道法蘭使之接地。連接變送器或傳感器連接外殼,使用時可通過提供的接地端連接到接地電極。提示:法蘭到法蘭連接的接地電纜能作為附件從E+H一起訂購。DN≤300:接地電纜直接連接導電法蘭涂層及被法蘭螺釘固定。DN≥350:接地電纜直接連接到金屬傳感器支架 E+H流量計塑料管道及帶襯里管道的接地 如果管道材料為非導體必須使用接地環(參看圖解)。在此情況下介質在管道內可能引起電化學腐蝕破壞參考電極。這種特殊情況包括那些帶電氣絕緣導線的典型的管道系統及由玻璃纖維或PVC制成的管道。 注意:電化學腐蝕引起的損壞,應注意金屬的化學氧化-還原性,以及接地環及測量電極由不同材質組成。 襯里管道(陰極保護) 如果由于操作原因介質不能被接地,測量裝置必須按以下方法設置接地:安裝測量裝置時,需保證前后管段之間有電氣連接。(銅線,6mm°)。同時遵守等電勢安裝的相關應用原則。 更多參考E+H流量計http://www.china-endress.com/
|