如圖所示為電扇自動程序控制電路。該電路由多諧振蕩器(IC1)、計數器(IC2)、低頻振蕩器、降壓整流電路等組成。由IC1(555)和R1、W1、C1等組成的多諧振蕩器中,調節電位器wl可改變振蕩信號的周期(T=0.693(R1+2Rw1)C1),使信號周期在1~18分鐘內選定。IC1的輸出脈沖又加在IC2(CD4017)14腳,以作為計數時鐘。 IC2(CD4017)為十進制計數器/脈沖分配器,在計數脈沖(時鐘)作用下,其輸出端Q0~Q5分別呈現寬度為丁的高電平脈沖,以對應程序控制器中的相應程序。 由IC4(555)、C4、IC3(CD4066)、R11~R14、BG3等組成的低頻振蕩器中,IC3為四對雙向模擬開關,當其控制端為高電平“1”時,則開關閉合導通,接通不同的充電回路后,可改變其振蕩頻率和占空比。在IC4(555)輸出高電平時,繼電器J3吸合,使J3-3觸點閉合,此時對應風力最小。 IC2的Q0為高電平“l”時,BG1導通,繼電器J1吸合,使觸點J1-1閉合,此時~220V電壓全加在風扇的電動機上,對應風力最強。當IC2的Q1為高電平“1”時,BG2導通,繼電器J2吸合,使觸點J2-2閉合,此時對應中速風力。 本控制器可自動實現從全速強風→中速大風→低速小風→自然風循序變化,并使風力大小分為六擋對應相應的程序。 |