高壓輸變電系統的絕緣子的性能下降時,會產生電暈放電,同時會發出紫外線,早期造成電能損耗和絕緣子性能的持續惡化,長期影響高壓輸變電系統的安全性,需要進行實時檢測。 ![]() 目前針對輸電線路上的電暈放電檢測主要有:人工巡查檢測、脈沖電流檢測、紅外檢測、超聲電暈檢測和紫外檢測等方法。由于電暈放電的目標小、信號弱,而且許多輸電線路架設在自然條件比較差的戶外時,人工巡查檢測不但費時費力,而且檢測效果也不好;脈沖電流檢測不太適合超高電壓檢測,而且儀器體積較大;紅外檢測受日光影響大,誤檢率高且響應速度慢,紅外能檢出時,往往線路已發熱,屬于后期檢測,不能適應現在輸變電的要求;超聲電暈檢測在戶外也很難達到理想的效果。高壓電網電暈放電監測比較有效的是紫外線監測。 現有的紫外檢測設備主要是紫外光電管以及半導體式紫外線探測器,紫外光電的代表性產品是R2868,但是該產品在檢測到UVC波段的紫外線時,光電管呈現的狀態是開或者斷,不能夠實時的反映出電暈的強度大小。現階段半導體式的紫外線探測器主要是工采網從德國Sglux公司進口的紫外線傳感器、UV傳感器- UV-Arc。一般的紫外線傳感器在探測微弱的紫外線時,產生的電流都會很低,故要求傳感器必須采用的是基于SiC材質的低暗電流傳感器,在經過高倍放大后,暗電流對輸出值影響才會降到最低。同時由于放大倍數比加大,傳感器材質一般不會完全對UVA和UVB波段的紫外線不敏感,太陽光中的A和B波段的紫外線相對于電暈中的C波段紫外線是不可忽視的。在高放大倍速的電路中,在太陽光下A和B波段造成的誤差會完全覆蓋C波段,故傳感器在使用過程中必須添加濾光片。 ![]() 德國Sglux的UV-Arc探測器自帶抑制太陽光中A和B波段的濾光鏡,其金屬外殼具有很高的電磁兼容性。傳感器本體完全防水,主要是用于受電弓電弧監測中,高壓電線電弧監測,監測距離需要根據電弧強度決定。 傳感器光譜響應曲線如下: ![]() 傳感器特性: ![]() 傳感器型號輸出可選4-20mA或者0-5V,標準線長2m。選擇0-5V輸出時供電電壓選擇范圍為7-24V,選擇4-20mA時,供電電壓只能24V。 |