(1)220V(50Hz)的交流電壓經Z1線路濾波器濾波后送到交流過壓、欠壓保護繼電器K2的接點,正常工作時K2接點應向上閉合,將交流220V電壓接到交流限流電阻R4(開機后延遲一段時間R4被K1接點短接),送往工頻橋式整流器整流,經并接的電容器組平滑濾波后獲得約直流300V的電壓輸出,完成工頻AC/DC轉換。R2為泄放電阻。 (2)Z1線路濾波器用于抑制和吸收電網上可能有的強脈沖對整流器的干擾,提高整流器的可靠性。同時線路濾波器良好的共模和差模插入損耗,能有效地抑制高頻開關變換器產生的反向輸出的高頻干擾信號,將整流器與電網隔離,避免相互干擾。 (3)交流過壓、欠壓保護電路,經線路濾波器濾波后的交流220V電壓送到降壓變壓器。 (4)交流限流延時電路,交流電壓在正常工作范圍內可以接入機內,交流電源接入后在輔助電源建立的時間,以及輔助電源建立后經一段時間延時,才使交流限流電阻短接,這段時間稱為交流限流延時,它是由交流限流延時電路來完成。 |