在電力系統的大功率電源變壓器實際應用中,中線接地的處理是整個變壓器系統組裝過程中的重要一環,將直接關系到電源變壓器的穩定工作。在今天的文章中,我們就來看一下,不同型號的電源變壓器,其中線應該埋多深才最好,以及選擇什么形式的接地措施才是最合適的。 相信很多技術人員都了解的一點是,要制作電力專用的大功率電源變壓器接地系統,第一個準備工作就是要接地極,也就是需要在離變壓器不遠的地方挖一個至少2米深、長10米的地溝,然后用G80的鍍鋅鋼管2米長沿地溝等距分布3個,然后將鋼管打下去,直至使其在地溝底部僅露出管頭。隨后需要用50x5的鍍鋅扁鐵焊接三個管頭,后引出地面,回填土并夯實。在完成了接地極的制作后,就可以將大功率電源變壓器接地線與引出的50*5鍍鋅扁鐵連接了。在這一接地極的設計過程中,大功率電源變壓器的容量大小將會決定其接地線大小。 如何選擇最好電源變壓器的中線接地方式 在電力系統中,大功率電源變壓器的中性點接地方式通常可以分為兩個大類,一個是中性點直接接地或經過低阻抗接地,這一方法也被稱為大接地電流系統。而另一類則是中性點不接地,經過消弧線圈或高阻抗接地,這一方法也被稱為小接地電流系統。下面我們就來看一下這兩種方法在實際應用中都適合那些電源變壓器的選擇。 在實際的應用中,對6-10kV的電力系統來說,由于設備絕緣水平按線電壓考慮對設備造價的影響不大,因此為了提高供電可靠性,一般采用中性點不接地或經消弧線圈接地的方式就可以滿足設備安全運行的需要了。而對于110kV及以上的電力系統而言,由于主要考慮的是降低設備絕緣水平,因此為了簡化繼電保護裝置,一般會采用中性點直接接地的方式。并采用送電線路全線架設避雷線和裝設自動重合閘裝置等措施,以此來提高供電可靠性。 而對于20-60kV的電力系統來說,一般一相電源變壓器在接地時,其本身的電容電流并不是很大,其內部網絡結構也不是很復雜,設備絕緣水平的提高或降低對于造價影響不很顯著,所以目前業內一般會選擇采用中性點經消弧線圈接地方式。而1KV以下的電網的中性點多采用不接地方式運行。但如果是電壓為380/220V的系統,則電源變壓器需要采用三相五線制的方式。
官網:www.aoelectronics.com 中文網:www.aoelectronics.cn
|