系統簡介: 該系統共分6 個站區,老渾水泵區﹑新渾水泵區﹑清水泵1 區﹑清水泵2區﹑新熱力站區和老熱力站區。這套系統需要大量的開關量輸入信號,開關量輸出信號﹑仿真量輸入信號以及溫度檢測信號,共用到I-7000 系列模塊77 個,實際采集點數503 點,現場布線長達800 米。并且在系統中具有實時報警﹑歷史趨勢曲線﹑報表等功能。 工程中使用到的I-7000 系列模塊: I-7520 RS_232 轉485 模塊 *速度:300-115k BPS *一個RS_485 網上可掛256 個模塊(不需中繼) *3000 V 隔離 *支持多種速率多種數據格式 *通訊距離﹔1.2 公里 I-7510 RS_485 中繼模塊 *支持多種速率:300-115k BPS *支持不同數據格式 *自動校準速率和數據格式 I-7052 隔離型數據輸入 *輸入:6 路差動2 路單端輸入 *輸入高電頻:3.5V 到30V *輸入低電頻:0 V 到1 V *隔離電壓:5000V I-7067 繼電器輸出 *7 路A 型開關量輸出 *繼電器動作時間:5ms I-7017 8信道仿真輸入模塊 *通道數:6 路差動2 路單端或8 路差動 *采樣頻率:10Hz I-7033 3通道RTD 輸入模塊 系統示意圖 1、 老渾水泵區 老渾水泵區共有5 臺老渾水泵,用來引渾水入場,在用水旺季,該區5 臺泵全部啟動,在淡季,只開1 至3 個泵,該區每臺泵配有8 個開關量輸入信號,用來監視每臺老渾水泵的開關狀態以及各主要閥門的動作。另外,每臺泵還配有7個開關量輸出信號,用來對該區泵和閥門的狀態進行控制,這兩項功能分別由7個7052 模塊和5 個7067 模塊來完成。每臺泵的電壓和電流用7017 仿真量輸入模塊來采集。整個站區的模塊放在一個開關柜中。主控計算機通過232 轉485模塊I-7520 與站區通訊,由于站區間相隔較遠,通訊線路中還要加入中繼模塊I-7510。 2、新渾水泵區 新渾水泵區共有6 臺渾水泵,它和5 臺老渾水泵完成同樣的功能,只是設備比較新,即使用水淡季,6 臺泵也是常開的。兩個渾水泵區相距大概400 米。該區也用到了I-7052﹑I-7067﹑I-7017 和I-7510 共21 個模塊來完成泵和閥門的數據采集和控制。 3、 清水泵區 清水泵分清水泵1 區和清水泵2 區。清水泵1 區有6 臺清水泵,清水泵2區有3 臺清水泵,主要把處理后的可用水送出場。這幾臺清水泵相距不足兩百米,在同一間機房內,但因模塊分別裝在兩個不同的控制柜中,兩個控制柜之間有一定距離,所以分成兩個站區。清水泵1 區安裝有I-7052﹑I-7067﹑I-7017 和I-7510共15 個模塊,清水泵2 區安裝有I-7052﹑I-7067﹑I-7017 和I-7510 共9 個模塊。通過這些模塊,系統完成了對每臺清水泵狀態的監視和控制。 4、 新﹑老熱力站區 這兩個站區是為整個水場提供蒸氣以及能量的,同樣用到I-7052﹑I-7067﹑I-7017 和I-7510 四種類型的模塊共12個進行數字信號﹑仿真信號的采集和控制,區別于前四個站區的是這兩個站區還用了2 個I-7033 模塊來采集熱力站管道上的溫度。 5、 調試過程中出現的問題 (1)由于現場設備距離較遠,新渾水泵區曾出現各別模塊偶爾檢測不到的情形,經分析原因并進行多次實驗,在I-7520 和I-7510 模塊兩端分別加上終端電阻,該問題得以解決。 (2)在使用I-7017 的過程中,現場實際信號連上后出現了0 地址現象,而且無法在線重新設置地址,查其原因,是模擬地和電源地出現共地現象。因為I-7017出場的缺省設置中INIT 與Vin7- 共享一個端口,只要把模擬地和電源地分開,或打開模塊把6 路差動2 路單端的缺省設置改為8 路差動,此故障就會消失。 6.主控計算機軟件 為配合I-7000 系列模塊的工作,主控計算機采用組態王軟件。因為這套軟件內包含了I-7000 全系列產品的驅動程序,大大減少了開發人員的工作量,也充分利用了組態軟件的優勢,使整個系統更為美觀。 軟件運行圖 結束語: 此項目是為上海吳涇化工總場設計,現已安全運行數月,性能良好。它是該場第一次采用I-7000 設備,該場對此系統的評價頗高。 |