項目背景 自古以來,雷電災害一直存在,據有關研究統計,在地球上任一時刻平均有2000多個雷在進行著,平均每秒有100次閃電。每個閃電強度可高達10億伏,足見其能量之大,產生的危害可想而知。 近年來雷災更是頻繁出現,這主要是因為一些高大建筑的興起,如高層智能大廈,微波站、天線塔等都會吸引落雷,從而使本身所在建筑及附近建筑遭到破壞。增設的各種架空長導線反倒引雷入室,使避雷裝置失去作用。另外,隨著微電子技術高度發展及廣泛應用到各個領域,使雷害對象也發生了轉移,從對建筑物本身的損害轉移到對室內的電器、電子設備的損害,以至發生人身傷亡事故。雷電產生的電磁感應已成為主要危害,因此對雷電進行監測也是預防災害的一種手段。 原有的方案是利用電腦連接雷電探測器(可以記錄空氣中電荷量),當電腦讀到雷電探測器返回的數據后,對數據進行分析,來判斷是否有發生雷電的可能。這個系統中主要采用ADSL的撥號模式讓各個設備連接在一個網絡上。但隨之帶來的問題是如果現場不具備ADSL撥號的條件,那么系統就不能使用。而一旦網絡斷掉,現場的實時數據將會丟失。 應用需求 雷電探測器采用Modbus RTU協議通訊,嵌入式計算機需將Modbus協議轉換成Modbus TCP協議,以方便與后臺通訊。 嵌入式計算機可以實時主動采集數據,按需保存歷史數據,并且實現智能主動上傳數據 提供有線和無線兩種方案。一旦現場不具備上網條件,則可以采用無線通訊的方式。 Moxa解決方案 在這個系統中,Moxa最終為客戶提供了兩種不同的解決方案——有線和無線,以適應現場不同環境的需求。 1) 有線解決方案 原有架構中采用了Modbus網關將雷電探測器與ADSL相連,起到協議轉換的作用。現在的架構中,客戶采用了Moxa UC-7101嵌入式計算機代替原有的Modbus網關。UC-7101采用MOXA ART ARM9 192 MHz RISC CPU,具備強大的計算和通信能力,而發熱量卻很小。內建8MB NOR Flash ROM和16MB SDRAM,可為用戶提供了足夠的儲存空間;同時,SD卡可存儲用戶各種各樣的應用程序。在有線解決方案中,UC-7101作為一款前置通訊網關,通過設定的程序,UC7101可以主動利用Modbus RTU協議與雷電探測器通訊,并將數據保存在實時數據庫中,同時記錄到SD卡中,UC7101通過對實時數據的分析,可以在雷電到來之前和主動向監控室發送報警信息。 2) 無線解決方案 而在沒有ADSL撥號條件的情況下,客戶采用了W315無線嵌入式計算機。W315是一款基于RISC架構、配備GSM/GPRS通信模塊的嵌入式工業計算機。在這個方案中使用Moxa的W315代替有線解決方案中的UC-7101和ADSL,直接通過GPRS與網絡進行連接。作為前端的通訊網關,W315可以主動撥號到GPRS網絡,與后臺連接。通過軟件編程,W315可以主動利用Modbus RTU協議與雷電探測器通訊,并將數據保存在實時數據庫中,同時記錄到SD卡中,W315通過對實時數據的分析,可以在雷電到來之前和主動向監控室發送報警信息。 1)有線解決方案 2)無線解決方案 為什么選擇Moxa? Moxa為客戶提供了兩種解決方案:有線環境中采用UC-7101;無線環境中采用W315,可主動連接無線GPRS網絡 UC-7101和W315均為RISC架構的嵌入式計算機,為苛刻的工業環境提供了一個功能強大且穩定可靠的通信平臺 UC-7101和W315均支持1個軟件可選RS-232/422/485三合一串口和1個以太網口 UC-7101和W315均可實時主動采集數據、按需保存歷史數據、智能主動實現數據上傳 嵌入式計算機內部無風扇無飛線,確保產品和系統的穩定可靠 應用產品介紹 UC-7101: MOXA ART ARM9 32-bit 192 MHz處理器 16MB RAM和8MB Flash ROM 1個10/100Mpbs以太網口和1個軟件可選RS-232/422/485串口 可通過SD卡插槽擴展存儲容量 無風扇設計,穩定可靠 W315: MOXA ART ARM9 32-bit 192MHz處理器 板載32MB RAM,16MB閃存 內建GSM/GRPS 850/900/1800/1900 MHz無線通信模塊 配備1個軟件可選RS-232/422/485三合一串口 10/100 Mbps以太網口,可實現網絡冗余 系統穩定,無風扇設計 |