第一章 裝置介紹 1 概述 AM6系列保護測控裝置由變壓器保護,電抗器保護,異步電動機差動保護等組成,可用于110kV及以下電壓等級的電網和發電廠廠用電系統。通過采用高性能32位CPU將保護、測控、通信功能集成于一體,適合與變電站綜合自動系統或電廠電氣自動化系統配套。裝置可以組屏集中安裝,也可直接安裝于開關柜上進行分散式控制。 2 特點 Ø 高性能硬軟件平臺: 采用國際最流行的高速處理器,主頻為200 MHz,內置資源豐富,外圍電路設計簡單,保證產品的制造質量及其穩定性。充足的硬件資源,4M字節Flash Memory存儲器,8M字節SDRAM。 Ø 人性化: 保護元件的出口方式可通過跳閘矩陣進行整定,方便用戶選擇要動作的繼電器。所有繼 電器出口接點可選擇為跳閘接點(自動返回)或信號接點(復歸后返回)。 自帶操作回路,可自適應0.5A~5A開關跳合閘電流。 Ø 豐富的接口資源: 測量三相電流和零序電流,三相或線電壓,有功、無功功率、功率因素、頻率。 電流、電壓、功率、電度的測量值不僅反映基波,還可正確反映2~13次諧波,從而使 測量結果與專用測量表計一致。 具有一路4~20mA直流模擬量輸出(可自定義為電流、電壓或功率),取代交流采集變送器。 最多14路用戶可自定義名稱的開入量接口。 帶有USB接口,可通過U盤直接升級裝置程序,也可把動作信息和故障錄波數據直接 存入U盤,方便故障分析。 GPS對時可采用硬接點分脈沖或秒脈沖方式,也支持IRIG-B對時方式(RS485接口)。 Ø 強大的圖形可編程: 采用全圖形化編程技術以及穩定、可靠的保護繼電器庫,提高程序的可靠性及正確性。 Ø 高可靠性設計: 整機靜態功耗低(約6W),液晶模塊采用新工藝,壽命大為提高。 高抗干擾性能,通過10項電磁兼容檢測認證,快速瞬變、靜電放電、浪涌抗干擾性能均達到最高等級(Ⅳ級)標準。 工作環境溫度范圍:-25℃~+55℃(液晶無模糊、遲鈍現象)。 Ø 開放性: 兩個100M以太網通信接口,一個RS485通信接口,支持IEC60870-5-103,Modbus等 規約。 3 裝置功能對照表
第二章 技術參數 1 額定參數1.1 工作電源 額定電壓:DC220V或DC110V 允許偏差:-20% ~ +15% 波紋系數:不大于5% 1.2 額定電流、電壓交流電壓:AC 100V或100/file:///C:\Users\WL-FEN~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsDC65.tmp.pngV 交流電流:5A或1A 測量范圍:1~120V 2 主要技術性能2.1 精確工作范圍 電流:0.04In~20In (In =5A或In=1A); 電壓:1V~140V; 頻率:45Hz~55Hz。 2.2 測量精度 電流:0.2級(含諧波); 電壓、有功功率、無功功率、功率因數:0.5級(含諧波); 頻率:≤±0.01Hz; 4-20mA輸出:0.5級。 2.3 定值誤差 整定值誤差:不超過±3%; 動作時間誤差:定時限保護,不超過(±1%整定值+40)ms;反時限保護,不超過±5%整定值或±40ms。 2.4 遙信分辯率小于2ms。 2.5 GPS對時分脈沖或秒脈沖:要求GPS裝置提供接口為空光耦,耐壓大于50V; IRIG-B:DC時碼,RS485接口。 2.6 接點容量操作回路的跳閘電流與合閘電流:0.5A~5A 自適應; 跳閘空接點:5A (DC220V 閉合容量);信號空接點:5A (DC220V 閉合容量)。 3 正常工作環境條件環境溫度: -25℃~+55℃; 相對濕度:5%~95%(產品內部不凝露,不結冰); 大氣壓力:66kPa~106kPa 4 功率消耗 交流電流回路:當In=5A 時,每相不大于0.5VA;當In=1A 時,每相不大于0.3VA。 交流電壓回路:當額定電壓時,每相不大于0.5VA。 直流電源回路:當正常工作時,不大于10W;當裝置動作時,不大于20W。 5 過載能力 交流電流回路: 2倍額定電流,連續工作;10倍額定電流,允許10s;40倍額定電流,允許1s。 交流電壓回路: 1.4倍額定電壓,可連續工作。 6 絕緣性能 絕緣電阻:在正常試驗大氣條件下,裝置的外引帶電回路部分和外露非帶電金屬部分及外殼之間,以及電氣上無聯系的各回路之間,用500V的兆歐表測量其絕緣電阻值不小于100 MΩ。 介質強度:在正常試驗大氣條件下,裝置能承受頻率為50Hz,歷時1min的工頻耐壓試驗而無擊穿閃絡及元件損壞現象。試驗過程中,任一被試回路施加電壓時,其余回路等電位互聯接地。 沖擊電壓:在正常試驗大氣條件下,裝置的直流輸入回路、交流輸入回路、輸出觸點等各回路對地,以及電氣上無聯系的各回路之間,能承受1.2/50μs的標準雷電波的短時沖擊電壓試驗,開路試驗電壓為5kV。 7 耐濕熱能力 裝置能承受GB/T 7261第20章規定的交變濕熱試驗。試驗溫度+40℃±2℃、相對濕度(93±3)%,試驗時間為48h(每一周期時間為24h),在試驗結束前2h內,測量各外引帶電回路部分對外露非帶電金屬部分及外殼之間、以及電氣上無聯系的各回路之間的絕緣電阻應不小于1.5MΩ;介質強度不低于規定介質強度試驗電壓值的75%。 8 電磁兼容性能
作者簡介: 馮夢雪,女,本科。任職單位:現任職于安科瑞電氣股份有限公司 聯系電話:021-69153756,手機:18702115251,QQ:2881780375 |