C8051F單片機是完全集成的混合信號系統芯片(SoC),具有與8051指令集完全兼容的CIP-51內核和高速、高性能、高集成度等特點。在本文設計的一套遠端測控裝置中取得了較好的效果。 1 系統簡介 遠端測控裝置是一種現場可編程的控制器,它能完成數據的采集控制,而通過遠程通信的方式(如電臺、CDMA、撥號等)將數據上傳至中心站或接收中心站的遙控指令。它往往被安裝在比較分散、環境比較惡劣、無電源保障(經常斷電或使用太陽能)且無人值守的地方,因此它運行的可靠性和功耗就顯得尤為重要了。C8051F單片機的工業級工作溫度(-40℃~+84℃)、低電壓、低功耗、自帶看門狗和多復位源等特點滿足了此系統的要求。 基于此系統的定位,選用C8051F064做主控部分,C8051F236做從屬部分。系統要求具有輸入/輸出點可靈活配置、多通信端口、可現場修改配置等性能。 系統結構如圖1所示,系統采用220VAC或24VDC供電,主單元功耗3.3W,每個從單元功耗2.2W,最多可以擴展8個從單元。 圖1 系統結構圖 1.1 主單元結構 主單元結構如圖2所示,根據系統的特點將C8051F064的功能做如下配置: 1.1.1 存儲器 C8051F064內部自帶4352字節RAM和128字節的Flash,由于系統對數據的實時性要求不高且采用遠程通信方式,為了降低功耗,往往將大量數據緩存,在一定的時間集中發送,所以需要比較大的數據存儲區,利用外部數據和地址總線可以擴展32KB的RAM。另外,作為現場可編程設備,需要設定大量的參數,而這些參數都需要掉電保持,所以,除了使用單片機內部的128字節的非易失RAM之外,還擴展了一個8KB的E2PROM. 1.1.2 地址和數據總線的利用 地址和數據總線采用復用的方式,C8051F064支持64KB的外部存儲空間,擴展RAM為32KB,所以,剩下地址線A15是空余的,利用A15和其他低位的數據線,用與非門就可以構成片選信號,用來選擇總線上的設備。在總線上還外掛了一個實時時鐘,用來作為系統的時間標志,由于此芯片內帶有電池保持的RAM,對于頻繁操作且需要保持的數據就可以存在此處,這樣可以避免內部非易失RAM和E2PROM的復雜操作。另外,現場的數字I/O也可以用總線和片選經光電隔離構成,這樣可以大量縮減單片機的引腳。 圖2 主單元結構圖 1.1.3 串口 C8051F064內部帶有兩個UART,其中串口0經光電隔離轉換為RS-485信號,用于跟現場的其他設備連接,串口1再加上6個GPIO口經電平轉換后成為全功能標準的RS-232接口,用于與Modem、電臺、CDMA等連接。用C8051F064的SPI口經MAX3100擴展成UART,通過外部的可選配件,轉變成RS-232或RS-485信號。 1.1.4 模擬量 C8051F064的模擬量輸入最高不超過3.6V,所以接入信號時要注意其范圍,針對此系統,由于現場信號大部分是4mA~20mA電流,因此用100Ω的精密電阻,配上2.5V的精密電壓源,可以將模擬量的精度調整到1‰。另外,啟動內部ADC0的窗口檢測功能,可以方便地實現模擬量的上下限越限報警功能。 1.1.5 數字量 大部分數字量直接掛在總線上,另外,有兩路開關量輸入直接接到單片機引腳,并在內部分配這兩個引腳為定時/計數器的輸入,這兩路就可以兼做脈沖量了。 1.1.6 單片機資源分配 C8051F064的端口功能分配使用交叉開關的方式,而且還帶有優先級,這種方式很靈活,但是要求設計師在電路設計時就要將內部的功能分配就緒,也就是說電路板加工完成后就不可以隨意修改交叉開關了。 1.1.7 復位 C8051F064除了實現傳統的RESET信號復位外,還有上電、掉電、外部信號、軟件命令、比較器0、時鐘丟失檢測及開門狗等復位功能,共7種復位方式。單片機復位后可以通過查詢寄存器得知是何原因引起的復位,這對數據的處理和故障分析都是很有用的。本系統使用的是上電、軟件命令、時鐘丟失和看門狗,增加軟件命令復位的原因是:由于這些設備的安裝地點都是比較偏遠的,當中心站察覺此設備異常時,可以將其重新啟動,以解決一些異常問題。 圖3 從模塊結構圖 2 一些技術問題 2.1 數據的存儲 在這個系統中有多個可以存儲數據的存儲器,如256字節的內部RAM、4KB的內部擴展RAM、32KB的外擴RAM、128字節的Flash、實時時鐘內114字節的電池保持RAM和外擴8KB的E2PROM,這么多的數據存儲區,一定要仔細分配其用途,以便充分發揮功能和速度。本系統作如下分配:256字節的內部RAM讀寫速度最快,而且它是單片機內核所占用的,所以要減少使用,它用在對速度要求較高且頻繁使用的地方,如中斷內的變量等;4KB內部擴展RAM和32KB外擴RAM的地位是等同的,一般用作程序的中間變量;128字節的Flash是整片修改的,所以修改之前要把所有數據讀到緩沖區,將要修改的字節改掉,再把整片擦除,然后把數據寫入。雖然寫比較麻煩,但是讀取很方便,所以用它存放一些不經常改動而且需要掉電保持的數據,如模擬量的修正值等;實時時鐘內114字節的RAM讀寫速度較快,而且訪問方便,所以用它存放需要掉電保持的中間變量,這樣可以隨意讀寫;8KB的E2PROM受總線邏輯的限制,讀寫較慢,但數據區較大,用來存放功能的設定值,在程序初始化的時候把它讀出并放到中間變量區,以后不對其操作,修改內部數據操作不宜在中斷中進行,防止延長中斷時間。 2.2 看門狗 本文采用的是22.1184MHz晶振,那么看門狗監控時間最長只有47.4ms,這對實時性要求不高。本文采用中斷喂狗的方式。一般來說單純的中斷喂狗是不可以的,因為程序中起作用的是主循環,而當主循環進入非正常狀態時,中斷往往還在進行,所以用中斷喂狗還需主循環配合。這里采用的是5ms中斷喂狗,在中斷中用變量a累加,當a累加到100時,就不再喂狗;而主循環內不斷將a清0,這樣就可以把看門狗的時間延長到500ms。 2.3 模擬量濾波 C8051F064的ADC是逐次逼近型的,雖然速度快至1MSPS,但數據的抖動特別大,所以在混合系統中應用時,外圍一定要加濾波電路,如果在硬件設計中沒有考慮也沒關系,可以充分利用它的速度,在內部采用軟件濾波的方式。本系統對模擬量的采集速度要求不高,只求穩定和準確,在內部采用了20個點的中位值平均濾波,然后再用20次平均值算法,這樣,就算外圍沒有任何濾波措施,也能得到很好的效果。 2.4 從單元結構 從單元采用底板加模塊的方式,在底板上布置4個模塊的位置,這幾個位置的接口要完全相同,這樣可以靈活配置點數。按照系統要求,所有的I/O點都要進行電氣隔離,就不需要選擇帶ADC和DAC的單片機了,只需要有足夠的GPIO就可以了,按照這一原則,本系統選用了C8051F236,如圖3所示。從單元保留了主單元設計時的液晶和鍵盤接口,雖然大部分參數是在主單元內設置的,但保留這個接口可以看到模塊的軟件版本號等信息,如果將來有參數設置的話,也可以通過這里設定到單片機內的非易失RAM區。 主/從間通信采用Modbus協議,不需要擴展從單元,可以用這個口與外界的Modbus協議設備連接。從單元結構比較簡單,單片機只負責很少一部分工作,在此從略。 3 系統組網 在實際應用中,通常不是使用一個裝置,而是將多個裝置連接成一個有線或無線網絡,有線網絡一般采用RS-485結構或撥號方式,在距離較近的系統中使用,由中心站對每個站點進行輪巡;無線網絡一般采用電臺和CDMA等,與有線網絡不同的是,這個鏈路是要收費的,所以通信就不能采用輪巡方式了。在用電臺通信時,往往是距離較遠,供電較困難,所以應采用遇變則報的方式,對開關量只要變位就發送,模擬量超過預設的死區范圍就發送,由于電臺往往采用頻分復用的方式,所以每個站都要有自己的時間片,當有數據需要發送時,將數據緩存,當到達自己的時間片時,將緩存數據發送,這樣就不會出現數據沖突現象了,也利于降低功耗,這對于太陽能供電的系統是很有利的。單純的遇變則報是有缺陷的,因為在系統沒有變化的時候,他不發送數據,也就不知道是數據沒有變化還是這個站點有問題,所以本系統增加了一個整點平安報的功能,就是在每隔固定的時間斷,如4小時,所有站點都把自身所有數據發送一次,這樣就可以看清問題之所在了。在用CDMA通信時,雖然不存在頻分復用的問題,但也要將發送數據分時發送,以免在特定的環境下,大量的數據在同一時間涌入數據中心,造成信道堵塞。 4 系統的測試與運行情況 系統設計完成后,進行了嚴格的測試,單片機的運行速度達到了預期的效果,功耗和整體散熱情況優于原有的系統。在電磁兼容實驗室內進行了快速瞬變、輻射抗擾度、靜電放電和電壓突變等實驗,其指標優于國家對此類產品的要求。同時對系統進行了高溫(60℃)和低溫試驗(-20℃)、恒定濕熱、振動、碰撞、絕緣強度等測試,均優于國家標準。在防汛、水網、熱網等多種應用中,用這個系統與CDMA和電臺等組成無線網絡,最多達到60多個點,運行穩定可靠。在樓宇控制系統中,采用RS-485組成的有線網絡,也取得了很好的效果。 |