能不能用干簧管開關直接控制電動機的轉與停呢?玩具電動機是常用的動力裝置,它能夠把電能轉換為機械能,可用于小電風扇轉動、小離心水泵抽水等執行功能。通常玩具直流電動機工作電壓低,雖然在1.5~3V就可以啟動,但起動電流較大(1~2安培),如果用觸點負荷僅為幾十毫安的干簧管進行開關控制,將大大縮短其使用壽命。因此,在自動控制電路中,常使用電子開關來控制電動機的工作狀態。 三極管電子開關電路見圖1 。 VT基極限流電阻器R如何確定呢?根據三極管的電流分配作用,在基極輸入一個較弱的電流IB,就可以控制集電極電流IC有較強的變化。假設VT電流放大系數hfe≈250,電動機起動時的集電極電流IC=1.5A,經過計算,為使三極管飽和導通所需的基極電流IB≥(1500mA/250)×2=12mA。在圖1電路中,電動機空載時運轉電流約為500mA,此時電源(用兩節5號電池供電)電壓降至2.4V,VT基極-發射極之間電壓VBE≈0.9V。根據歐姆定律,VT基極限流電阻器的電阻值R=(2.4-0.9)V/12mA≈0.13kΩ。考慮到VT在IC較大時,hfe要減小,電阻值R還要小一些,實取100Ω。為使電動機更可靠地啟動,R甚至可減少到51Ω。在調試電路時,接通控制開關S,電動機應能自行啟動,測量VT集電極—發射極之間電壓VCE≤0.35V,說明三極管已飽和導通,三極管開關電路工作正常,否則會使VT過熱而損壞。 自動滅火的熱量自動控制電路見圖2。該電路是將圖1中的控制開關S換成雙金屬復片開關ST,就成為熱控電路了。當蠟燭火焰燒烤到雙金屬復片時,復片趨于伸直狀態,使得開關ST接通,電動機啟動,帶動小風扇葉片旋轉,對準蠟燭吹風,自動將火焰熄滅;當雙金屬片冷卻后,開關斷開,小電風扇自動停轉,完成了自動滅火的程序。 自動停車的磁力自動控制電路見圖3。開啟電源開關S,玩具車啟動,行駛到接進磁鐵時,安裝在VT基極與發射極之間的干簧管SQ閉合,將基極偏置電流短路,VT截止,電動機停止轉動,保護了電動機及避免大電流放電。 在光電自動控制電路中,可以選用光敏電阻器做為光電傳感元件。能否將光敏電阻器直接接入圖1控制開關S的位置呢?通常光敏電阻器,例如MG45有光照射時的亮阻2~10kΩ,遠大于偏置電阻器R的電阻值,顯然不能產生維持VT飽和導通所需強度的基極電流。因此,需要先用一支三極管進行電流放大,再驅動開關三極管工作。 光電自動控制電路見圖4。VT1和VT2接成類似復合管電路形式,VT1的發射極電流也是VT2的基極電流,R2既是VT1的負載電阻器又是VT2的基極限流電阻器。因此,當VT1基極輸入微弱的電流(0.1mA),可以控制末級VT2較強電流——驅動電動機運轉電流(500mA)的變化。VT1選用小功率NPN型硅管9013,hfe≈200。同前計算方法,維持兩管同時飽和導通時VT1基極偏置電阻器R1約為3.3kΩ,減去光敏電阻器RG亮阻2kΩ,限流電阻器R1實取1kΩ。光敏傳感器也可以采用光敏二極管,使用時要注意極性,光敏二極管的負極接供電電源正極。光敏二極管對控制光線有方向性選擇,且靈敏度較高,也不會產生強光照射后的疲勞現象。 |