故事從晶體談起:當反向偏置(PN結)形成時,半導體的連接點會有一個反向擊穿電壓。對于敏感的運放輸入端晶體管,這種情形是極為不利的。 消費者經常將程序控制器返修,因為現場操作員沒有正確調整它們。例如,假定一個天然氣管道運行在3000 psi。當用校準過的壓力傳感器測量0到5000psi(對應輸出為直流1到5V)時,3000psi由程序變量產生3.4V的輸出。工作人員應該在3000psi時將輸出調整到3.4V,F在程序變量相當于定點,并且控制環靜止不動,換句話說,沒有產生輸出變化。 現場工作人員經常在程序變量和設定都是1V,而不是在它們都是5V時,調節控制器輸出為恒值。在這種情況下,輸入差分放大器的CMRR(共模抑制比)不令人滿意。 考慮典型的程序控制回路,包括一個45V電源,從控制室到測量場所的一對導線,一個電流傳感器,一個250Ω可變電阻,所有的器件都是串聯。測量程序變量的電流傳感器在導線中產生4到20mA的電流,代表0到100%的程序變量值?勺冸娮枭系碾娏骶彤a生1到5V的控制器輸入電壓。 有時,1到5V的輸入信號已經可用,那么可變電阻就是多余的了。那么在控制器上就可以不插這個電阻。然而,如果控制器工作在4到20mA信號,而又忘記安裝可變電阻,那么控制器的輸入大約是45V。危險! 程序控制器電路包括輸入連接器與第一個運放間的電阻應當大于100kΩ,那么超過運放最大共模抑制比的輸入電壓也不會導致損壞,不是嗎?電流能夠好到足以通過一個100kΩ的電阻就可以改變45V電壓源的運放特性嗎? 我曾經問主辦摩托羅拉研討會的工程師,運放±15V供電,用一個100KΩ電阻將45V連到運放的輸入端,是否會損壞運放。他回答:“是,運放的輸入設備會雪崩擊穿,放大功能可能不會失去,但是工作特性會改變”。 雪崩?這意味著什么。 當反向偏置形成時,半導體的連接點會有反向擊穿電壓。齊納擊穿二極管就是這種工作方式,在電壓穩壓方面非常有用。但這種情形對于敏感運放的輸入端晶體管是極為不利的。像上面描述的電路一樣,這種現象通常并不致命,但是會改變運放的表現。也會損壞輸入差分信號的平衡。 所有我們要保持輸入電壓不能超出±15V供電電壓。我們將二極管放置到控制器的輸入端(陰極與+15V相連,陽極與輸入針相連),如果控制器輸入電壓超出正供電電壓,二極管將導通。為了保護反向輸入電壓不要超出-15V(萬一線路錯誤),我們也在控制器輸入端和-15V的電壓之間(陽極連接-15V,陰極連接輸入針)放二極管。 這些二級管一定要好的,在最高操作溫度時漏電流要盡量低。在0%(4 mA, 1V)時讀取,40 μA為1%的誤差。 添加了二極管后,顧客再也沒有將改進的還控制器返修理過。 |