在線式UPS的控制和保護技術

發布時間:2010-9-17 16:57    發布者:techshare
關鍵詞: UPS , 保護技術 , 在線
在線式UPS的控制和保護功能基本上是由CPU的內部程序控制完成的,由于程序的不可見性,UPS的許多控制和保護原理大家很難理解。下面,我根據多年的UPS研發經驗,跟大家談一下在線式UPS的控制和保護技術。  

一、基本概念  

1、市電正常:市電正常是指市電電壓和市電頻率都正常。  

2、市電電壓正常:市電電壓在160"280V之間,視為市電電壓輸入正常。  

3、市電頻率正常:市電頻率在47"53HZ之間,且頻率變化率小于1HZ/秒,視為市電頻率正常。  

4、市電逆變狀態:市電輸入正常,UPS工作在AC→DC→AC時的狀態。  

5、電池逆變狀態:市電輸入異常,UPS工作在BATTERY→AC時的狀態。  

6、CPU交流電壓取樣信號:交流電壓經分壓、隔直、全波整流、限幅后,供給CPU進行A/D轉換的信號。UPS上有市電電壓取樣信號和逆變電壓取樣信號兩部分電路。  

7、零點發生器:交流正弦波經過由運算放大器組成的交流差動放大器,變成方波信號,再經濾除高頻諧波和限幅后,送給CPU。CPU通過對方波下降沿(對應正弦波的過零點)的偵測,計算出正弦波的頻率和相位。UPS有市電零點發生器和逆變零點發生器兩部分電路。  

8、BUS電壓:BUS電壓是指供給逆變器的直流電壓,UPS有正、負兩路BUS電壓,其正常值為400V。  

二、控制技術  

1、緩開機當UPS開機或系統重置(包括過載解除、自動重啟等)時,CPU控制UPS緩慢提升逆變電壓,每32ms提升逆變電壓3V,直至220V停止。  

2、電壓追逐在緩開機結束后,逆變電壓尚未切到對外輸出前,為防止市電灌入UPS,市電正常時,CPU控制逆變電壓追逐市電輸入電壓,逆變電壓依市電電壓高低每隔128ms加減3V。如果市電電壓高于280V,則只追到280V;如果市電電壓低于160V,則只追到160V。  

3、市電電壓的偵測與控制 CPU每16ms讀取一次市電電壓值,當市電的電壓讀值連續低于160V或高于280V五次時,視為市電電壓輸入異常;只有當市電的電壓讀值連續五次回復到170"270V之間時,才認為市電輸入轉為正常。市電輸入正常時, UPS工作在市電逆變狀態;當市電電壓低于160V或高于280V時, UPS立即轉入電池逆變狀態;為防止市電來回切換,只有當市電回復到170"270V時, UPS才轉入市電逆變狀態。  

4、市電頻率的偵測與控制偵測市電頻率的目的是作為逆變鎖相的依據,通過調整逆變的過零點調整逆變相位,使在市電狀態下的逆變輸出與市電輸入基本同頻率、同相位。市電開機時,UPS偵測輸入市電的頻率作為逆變輸出的頻率;電池狀態下開機時,逆變輸出的頻率以上次輸出的頻率來設定。當市電正常時,執行鎖相,逆變頻率先追市電頻率,頻率相同后再追相位,通過變動逆變頻率完成逆變和市電同相位。鎖相后,逆變和市電的相位差小于3度,頻率誤差小于0.01HZ。當市電頻率超出47"53HZ范圍時,UPS不執行鎖相,立即轉入電池逆變狀態,只有當市電頻率回復到48"52HZ時,UPS再執行鎖相,并轉入市電逆變狀態。  

5、三角波發生器 CPU送出的38.4KHZ方波,經由運算放大器組成的二分頻電路后,變成19.2KHZ的方波,再經積分器積分成三角波。  

6、標準正弦波發生器 CPU送出以128點平均分割的模仿正弦波,經過二階低通濾波器濾波后,生成標準正弦波。  

7、PWM信號標準正弦波與逆變輸出電壓的正弦波反饋信號做比較,結果被三角波切割,生成PWM信號。  

8、逆變電壓調整 CPU每16ms讀取一次逆變電壓值,并與設定的電壓值做比較,當差值高于10V時,CPU立即調整標準正弦波,從而調整PWM信號,使輸出電壓相應加減5V,以縮小差值;當差值低于10V時,CPU累積差值,當累積值達到30V時,CPU調整標準正弦波,使輸出電壓相應加減2V。  

9、CPU的A/D讀取 CPU每半周期讀一次電池電壓、正負BUS電壓和機內溫度,每隔八個標準正弦波點讀一次市電電壓、逆變電壓和逆變電流(在每個周期開始,CPU變更讀點的初始位置,使每隔八個標準正弦波點讀一次的共128點的A/D讀取達到掃描效果,讀取值存入RAM內)。  

10、CPU的計算 CPU每隔2個周期計算一次市電電壓的均方根值(RMS),每隔1個周期計算一次逆變電壓的均方根值,每隔32個周期計算一次逆變電流的均方根值,每隔32個周期計算一次輸出功率的均方根值。  

11、瞬間斷電偵測 CPU每4ms計算一次最近一周期所讀取的市電A/D值,如果小于140V,則視為斷電,UPS立即轉入電池逆變狀態。

三、保護技術  

1、逆變輸出短路和過電壓保護當逆變輸出電壓的正弦波反饋信號連續64ms無過零信號時,視為逆變輸出短路,UPS關閉輸出并報警;當逆變輸出電壓值連續80ms低于160V或高于280V時,視為逆變輸出過電壓,UPS立即轉到旁路并報警。

2、輸出限流保護保護電路偵測逆變輸出的電流值,當其超過額定值的3.6倍時,限流保護電路立即關閉PWM,只有在輸出電流值小于額定值的3.6倍后,PWM才重新工作。  

3、BUS過電壓保護當BUS電壓的絕對值連續64ms超過440V時,UPS實施BUS過電壓保護,轉入旁路并報警。  

4、電池過壓和欠壓保護  

當每個電池電壓高于15V時,視為電池過壓,UPS自動轉入電池逆變狀態,在電池電壓下降到每個13.5V后,UPS重新回到原工作狀態。市電異常,UPS轉入電池逆變狀態,電池開始放電,CPU控制蜂鳴器4秒鳴叫一次;當每個電池電壓下降到11V時,CPU控制蜂鳴器每秒鳴叫一次;當每個電池電壓下降到10V時,UPS自動關機。市電恢復正常時,UPS會自動重啟。  

5、負載保護  

如果UPS在從旁路轉入逆變輸出前,偵測到負載超過110%,UPS不能轉入逆變輸出,CPU控制蜂鳴器每0.5秒鳴叫一次;如果開機后負載加至110%"130%,CPU控制蜂鳴器每0.5秒鳴叫一次,UPS在10秒后轉入旁路;如果開機后負載加至130%以上,UPS會立即轉入旁路。  

雖然UPS種類繁多,但是其控制和保護技術的基本原理是大致相同,愿大家能夠研發出更先進的UPS。
本文地址:http://m.qingdxww.cn/thread-27551-1-1.html     【打印本頁】

本站部分文章為轉載或網友發布,目的在于傳遞和分享信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責;文章版權歸原作者及原出處所有,如涉及作品內容、版權和其它問題,我們將根據著作權人的要求,第一時間更正或刪除。
gwolf2004 發表于 2011-10-16 09:20:21
更強的UPS應該從性價比上入手吧,在原先的成本上提高性能或者在保留原先的性能基礎上,降低費用
您需要登錄后才可以發表評論 登錄 | 立即注冊

廠商推薦

  • Microchip視頻專區
  • Chiptorials ——使用ATECC608 TrustFLEX實現基本非對稱身份驗證
  • 無線充電基礎知識及應用培訓教程
  • Chiptorials——如何使用ATECC608 TrustFLEX實現公鑰輪換
  • Chiptorials ——如何將CryptoAuthLib庫用于Microchip安全身份驗證IC
  • 貿澤電子(Mouser)專區

相關視頻

關于我們  -  服務條款  -  使用指南  -  站點地圖  -  友情鏈接  -  聯系我們
電子工程網 © 版權所有   京ICP備16069177號 | 京公網安備11010502021702
快速回復 返回頂部 返回列表
主站蜘蛛池模板: 成人精品视频一区二区三区 | 黄色片在线视频 | 成人影院久久久久久影院 | 日韩在线网址 | 国产精品久久久久免费视频 | 国产福利一区在线 | 亚洲成人在线免费观看 | 色婷五月天 | 日本不卡中文字幕 | 亚洲欧美另类在线 | 视频一区二区在线播放 | 免费在线观看黄 | 国产欧美一区二区成人影院 | 最新四虎4hu影库地址在线 | 老子影院午夜伦手机不四虎 | 国产精品国产亚洲精品看不卡 | 国产精品白嫩美女在线观看app | 四虎永久在线精品国产免费 | 欧美成在线视频 | www久久久| 日韩一级片免费 | 一区二区三区四区在线观看视频 | 国产精品一区二区久久 | 成人在线不卡 | 狠狠色狠色综合曰曰 | 国内精品久久久久不卡 | 国产一区二区三区久久 | 精品三级国产 | 91情侣在线视频 | 爱福利视频 | 久久精品99 | 9久热久爱免费精品视频在线观看 | 天堂视频 | 亚洲男人的天堂久久无 | 久久国产乱子伦精品免费强 | 日本日韩欧美 | 五月综合色婷婷 | 国产日产韩产麻豆1区 | 91短视频在线观看2019 | 久久天堂成人影院 | 韩国福利视频一区二区 |