變壓器操作的危險點主要有:一是切合空載變壓器過程中可能出現的操作過電壓,危及變壓器絕緣;二是變壓器空載電壓升高,使變壓器絕緣遭受損壞。
1.切合空載變壓器產生操作過電壓的防范措施
變壓器中性點接地,主要是避免產生操作過電壓。在110kV及以上大電流接地系統中,為了限制單相接地短路電流,部分變壓器中性點是不接地的,也就是說:變壓器中性點接地數量和在網絡中的位置是綜合變壓器的絕緣安全、降低短路電流、繼電保護可靠動作等要求決定的。切合空載變壓器或解、并列電源系統,若將變壓器中性點接地,操作時斷路器發生三相不同期動作或出現非對稱開斷,可以避免發生電容傳遞過電壓或失步工頻過電壓所造成的事故。所以,防范切合空載變壓器產生操作過電壓造成的危害,應集中在變壓器中性點接地刀閘操作的正確性上。
變壓器中性點接地刀閘操作應遵循下述原則:
(1)若數臺變壓器并列于不同的母線上運行時,則每一條母線至少需有1臺變壓器中性點直接接地,以防止母聯開關跳開后使某一母線成為不接地系統。
(2)若變壓器低壓側有電源,則變壓器中性點必須直接接地,以防止高壓側開關跳閘,變壓器成為中性點絕緣系統。
(3)若數臺變壓器并列運行,正常時只允許1臺變壓器中性點直接接地。在變壓器操作時,應始終至少保持原有的中性點直接接地個數,例如2臺變壓器并列運行,1號變中性點直接接地,2號變中性點間隙接地。1號變壓器停運之前,必須首先合上2號變壓器的中性點刀閘,同樣地必須在1號變壓器(中性點直接接地)充電以后,才允許拉開2號變壓器中性點刀閘。
(4)變壓器停電或充電前,為防止開關三相不同期或非全相投入而產生過電壓影響變壓器絕緣,必須在停電或充電前將變壓器中性點直接接地。變壓器充電后的中性點接地方式應按正常運行方式考慮,變壓器的中性點保護要根據其接地方式做相應的改變。
2.變壓器空載電壓升高的防范措施
調度員在指揮操作時應當設法避免變壓器空載電壓升高,如投入電抗器、調相機帶感性負荷以及改變有載調壓變壓器的分接頭等以降低受端電壓。此外,也可以適當?shù)亟档退投穗妷骸K投巳绻菃为毾蛞蛔冸娬竟╇姷陌l(fā)電廠,可以按照設備要求較大幅度地降低發電廠的電壓;如果發電廠還有其它負荷時,在有可能的條件下,可將發電廠的母線解列,以一部分電源單獨按設備要求調整電壓。
|
|