星三角啟動電流計算如下: 1、星三角啟動的電機(以22KW為例),實際運行必須是三角形運行才能達到額定值,其額定值電流為線電流I=22÷0.38÷1.732÷COSφ=44A左右。而流過電機各相繞組的相電流(包括為實現三角形連接的外部電纜,即接觸器至電機線端的電纜)=線電流÷1.732=25.4A。 2、三角形運行的電機在星形連接運行時,線電流=相電流,由于加在電機各相繞組的相電壓=線電壓÷1.732=220V,因此線電流=相電流=25.4A,實際啟動電流應按25.4A來乘以啟動倍數,而不是按44A來計算啟動電流。 3、電纜的選擇是按負荷實際長期電流選擇的,不是按啟動電流選擇的,因此,星三角啟動的電纜應按25.4A來考慮。但,電源側的電纜以及控制柜斷路器至接觸器的電纜必須按44A考慮,因為流過這段電纜的電流為線電流,只有接觸器后至電機接線端的電纜才是流過相電流。 4、根據供電距離、鋪設方式、鋪設環境選擇電纜,一般電纜額定載流量應該大于25.4÷0.8=32A,所以可選擇6或10平方毫米的電纜 5、選接觸器時也要根據實際情況選擇,空載不頻繁啟動時,兩個32A一個25A接觸器即可,帶負載啟動、頻繁啟動或接觸器質量較差,應適當加大接觸器型號。 電機三角運行,星形啟動,啟動電流是三角直接啟動的1/3。 可以用功率/3/220/功率因數得三角運行電流再以1.5-2.5算出三角的啟動電流。在乘1/3就是星型的啟動電流。 |